Просмотр полной версии : ПВТ-100, зависание значений тока на выходах 4...20 мА



Рашид
20.09.2021, 08:54
Здравствуйте.
Суть проблемы в заголовке - устройства (а их несколько),некоторое время нормально работают, затем непонятно почему зависают выдаваемые значения токов. Если выключить и включить питание, токи принимают корректные значения. Ситуация эта очень сильно напрягает (несколько климаткамер, это не попкорн готовить в кинотеатре), пока приделали костыль в виде реле, которое каждый час передёргивает питание. Естественно, это очень даже временно.
Что касается подключения. Выполнялось экранированным кабелем (Olflex Classic 110 CY5G0.75), оплётка кабеля подключена в шкафу автоматики к земле. Для ПВТ-100 был выделен свой источник питания (БП15Б-Д2-24, Овен), использованы на каждом выходе барьеры ЛПА-700 (для гальванической развязки и защиты следующего за барьерами модуля МВ110-224.8А). Т.е. всё было сделано основательно. Сигнальный кабель проложен отдельно от силовых, вдоль заземлённых сэндвич-панелей, длина трассы около 10 метров.
Не смотря на все предпринятые усилия, происходит (как я понял), зависание микроконтроллера (ну или уход программы в вечное зацикливание в какой-то фрагмент) ПВТ-100.
Возможно у кого есть мысли, от чего могло бы это происходить и как с этим бороться, прошу поделиться.

Sergej_
20.09.2021, 10:56
На форуме люди писали про это замечательное свойство ПВТ-100. Лечить лучше заменой на прибор другой фирмы , будет и дешевле и лучше.

Рашид
20.09.2021, 11:04
На форуме люди писали про это замечательное свойство ПВТ-100. Лечить лучше заменой на прибор другой фирмы , будет и дешевле и лучше.
В крайнем случае так и сделаем, если адекватного решения не найдём.

Алексеев Савр
20.09.2021, 11:24
В крайнем случае так и сделаем, если адекватного решения не найдём.

Добрый день!
Запросил уточнение информации.
Как придет ответ, я Вам опишусь.

Ollema
23.10.2021, 15:33
Я на одном приборе делал контроль передачи по модбас и при зависании перезапускал контроллер ПВТ. Все было сделано на мелком PIC внутри корпуса ПВТ, клиент больше не жаловался.

Sergej_
24.10.2021, 04:27
Я на одном приборе делал контроль передачи по модбас и при зависании перезапускал контроллер ПВТ. Все было сделано на мелком PIC внутри корпуса ПВТ, клиент больше не жаловался.
"Замечательный" прибор за 10т.р. к которому нужно колхозить контроль. Рэлсибовские аналогичные примерно в три раза дешевле, и не глючат как убогие ПВТ100.