Просмотр полной версии : пвт100+трм202 неадекватность показаний
Алекс-др
17.09.2021, 22:08
Имеем пвт100 подключен по 4-20 с трм202.
Один канал на влажность, предел 0-100%
Второй температура пределы -40; +80 гр. С
Шунт 100 Ом. Сопротивление ограничивающего резистора не использовал.
После подключения показания сильно разнятся с действительными и изменяются не значительно.
Как расчитать Rогр и нужен ли он?
Ограничительный нужен для безопасности прибора, на показания не влияет. Диапазон каналов отмасшабировали? Каналы не перепутали?
ferret_maybe
17.09.2021, 22:58
Начну наверное с того, что такое за параметр в технических характеристиках в руководстве на пвт - максимальное сопротивление нагрузки 1100 Ом?
От чего зависит нагрузка в цепи аналогового выхода (4..20)мА?
Rнаг < (Uпит - Uпровода - Uвнут.сопр.измерителя)/I макс.
Далее Uпит - напряжение питания в БП
Uпровода - падение напряжения на проводах при передаче толкового сигнала R*0,022А,
U внут.сопр.измерителя - падение напряжения на шунте измерителя 100 Ом* 0,022А =2,2В.
Iмакс = 0,022А
Собственно Rогр. нужен только для того, если у вас есть блок питания с большим напряжением, то не спалить выход ПВТ100. Если блок на 24В,то и Rогр ставить не обязательно.
Алекс-др
17.09.2021, 23:31
Пределы измерений отмасштабировал. Сравню по RS-485 напрямую с пвт100.
Что показывает миллиамперметр, которым Вы измерили ток, выдаваемый ПВТ?
Алекс-др
18.09.2021, 09:48
Что показывает миллиамперметр, которым Вы измерили ток, выдаваемый ПВТ?
OUT 1 = 9,4 mA ТРМ 202 = 39
OUT 2 = 14,3 mA ТРМ 202 =45,9
Алекс-др
18.09.2021, 10:11
Пределы измерений отмасштабировал. Сравню по RS-485 напрямую с пвт100.
Показания по RS-485 в Конфигураторе и в ТРМ202 совпадают.
Приведите измеренное значение напряжения на шунтирующем резисторе каждого входа.
Алекс-др
18.09.2021, 10:28
Пределы измерений отмасштабировал. Сравню по RS-485 напрямую с пвт100.
Показания по RS-485 в Конфигураторе и в ТРМ202 совпадают.
Алекс-др
18.09.2021, 10:42
Приведите измеренное значение напряжения на шунтирующем резисторе каждого входа.
Вход 1- 0,71 V
Вход 2- 1,37 V
ПВТ и ТРМ соедены кабелем ПВС 4*0,75
У Вас или не правильная настройка типа входа или не тот номинал шунтирующего резистора.
Алекс-др
18.09.2021, 11:04
У Вас или не правильная настройка типа входа или не тот номинал шунтирующего резистора.
Тип входа 4-20 мА. Резистор (С2-29В 50 Ом 0,1% 125ppm/°C) 2 штуки последовательно. Остались от ТРМ1
Прекрасно!
Тогда Вы понимаете, что при измерении тока Вы по сути измеряете падение напряжения на шунте при бесконечном входном сопротивлении входа ТРМ?
А у Вас - не совпадение.
Поэтому, проверяем настройки типа входов. Отключаем шунт от ТРМ, измеряем напряжение на нем. Измеряем напряжение на отключенном входе ТРМ.
Алекс-др
18.09.2021, 17:41
Отключаем шунт от ТРМ, измеряем напряжение на нем. Измеряем напряжение на отключенном входе ТРМ.
Измерил на шунте от: 1. 0.87 V; 7.48 mA
2. 1.45 V; 12.35 mA
Вы понимаете, что у Вас цифры "не бьются"???
Алекс-др
18.09.2021, 23:25
Вы понимаете, что у Вас цифры "не бьются"???
Не совсем.
Показания от ПВТ100 по RS-485 в Конфигураторе и в ТРМ202 совпадают.
Проверим температуру термометром.
При чем тут термометр и ОВЕН???
Вы вообще элементарную школьную физику помните???
R=U/I. У Вас или не 100Ом шунт или подключение самого датчика не правильные.