PDA

Просмотр полной версии : Помогите подружить ТРМ10 и частотный преобразователь



Денис_КИП
13.09.2021, 21:40
Здравствуйте, недавно начал свой путь слесаря КИП, поэтому мой вопрос для кого то наверное вполне очевидный. Есть тех задание на управление двигателем через частотный преобразователь посредством аналогово сигнала с ТРМ 10. То есть выглядит это в целом так (Термометр Сопротивления - ТРМ10 - Частотный преобразователь - Двигатель). Термометр сопротивления к ТРМ я подключил там все просто, а вот как правильно вывести аналоговый сигнал с ТРМ до частотного преобразователя что то не пойму. В мануале написано подключать ВУ "+" на Х2, а "-" на Х3, то есть на клеммы 4 и 5 соответственно, но ни слова не написано про то как переключить ВУ из режима "реле" в режим "аналоговый выход" ?

ASo
13.09.2021, 21:44
Ну если для начинающих... Хотя не понятно, чему Вас учили.
Если это не модификация с выходом И или У - то никак.

Сергей0308
13.09.2021, 21:56
Это при заказе можно решить, точнее ещё раньше на стадии проектирования:

56973

Rask
14.09.2021, 07:51
Это при заказе можно решить, точнее ещё раньше на стадии проектирования:

56973


Ну если для начинающих... Хотя не понятно, чему Вас учили.
Если это не модификация с выходом И или У - то никак.

Ну почему "не как" то сразу. Можно, и будет работать. И даже регулировать. Но не так как нужно. Немножко

Константин_12
14.09.2021, 10:58
Чисто теоретически.
Пусть нам надо регулировать обороты, как описано у автора, т.е. плавно. Но ТРМ у нас - с дискретным выходом, может работать разве что в режиме ШИМ.
Можно ли поставить между ТРМ и частотником что-то типа интегратора ?

Rask
14.09.2021, 11:14
Встроенный контроллер в ПЧ, может выступить в данном качестве.

По самые по...
14.09.2021, 12:12
Чисто теоретически.
Пусть нам надо регулировать обороты, как описано у автора, т.е. плавно. Но ТРМ у нас - с дискретным выходом, может работать разве что в режиме ШИМ.
Можно ли поставить между ТРМ и частотником что-то типа интегратора ?

Интегратор, при релейном управлении с ТРМ10, - это установка времени разгона и времени замедления в самом частотнике. Принять равными или больше постоянной времени нагрева и остывания термодатчика. Методом "тыка". Для вентиляции помещения - это плохой метод!

Если выход у ТРМ10 - токовый (4...20мА) или по напряжению (0...10В), то естественно используется аналоговый вход частотника по току или напряжению.

Сергей0308
14.09.2021, 12:29
Могу свои пять копеек добавить, у многих ПЧ(у овенского тоже) имеется импульсный вход, где измеряется частота приходящего сигнала, но у ТРМ10 такого режима нет, там ШИМ, а это другое!

ASo
14.09.2021, 13:28
Изобретать костыли из-за 5 тыс.руб???? Месье понимает толк в извращениях.

Alexey_Palich
14.09.2021, 13:46
Может токовый термометр 4-20 и напрямую к ЧП, а ТРМ10 пропить.

Константин_12
15.09.2021, 03:18
Изобретать костыли из-за 5 тыс.руб???? Месье понимает толк в извращениях.
чисто как игра ума


Может токовый термометр 4-20 и напрямую к ЧП, а ТРМ10 пропить.
возможно, зависимость нелинейная
...
Кстати, а ЧП умеет работать по задаваевым формулами зависимостям ?

Сергей0308
15.09.2021, 06:21
Так нормирующий преобразователь и преобразует сопротивление ТС в ток 4-20 мА с линейной зависимостью в диапазоне работы ТС!
Так что "пропить" ПИД-регулятор - это один из вариантов "подружить" его с ПЧ, поменять не глядя на нормирующий преобразователь! Внешний, так как ТС(насколько понимаю) уже без НП имеется:

https://owen.ru/product/npt