Вход

Просмотр полной версии : Гальваническая развязка МУ210-411



Denis2901
13.09.2021, 09:51
Здравствуйте коллеги, планируем использовать впервые МУ210-411, при подаче на 1 из выходов модуля повышенного напряжения, что будет с остальными выходами? Выгорит 1 канал или могут сгореть несколько?

Sulfur
13.09.2021, 10:25
Если есть риск повреждения входа\выхода ПЛК, то может проще установить промежуточные развязки?

e.filatov
13.09.2021, 10:31
Здравствуйте коллеги, планируем использовать впервые МУ210-411, при подаче на 1 из выходов модуля повышенного напряжения, что будет с остальными выходами? Выгорит 1 канал или могут сгореть несколько?

Добрый день.
Уточните, как вы на выход хотите подать повышенное напряжение? Или вы имеете ввиду аварию на проводе?

Denis2901
13.09.2021, 10:38
Добрый день.
Уточните, как вы на выход хотите подать повышенное напряжение? Или вы имеете ввиду аварию на проводе?

да, авария или ошибки при пуско-наладке.

e.filatov
13.09.2021, 11:41
Т.к. все ситуации разобрать невозможно, приведу следующую информацию:
1) Защита от превышения потребления тока (допустим КЗ по выходу) - защита есть, выход выключится до устранения КЗ;
2) Защита от превышения напряжения питания входов - реализована - выключится вся группа выходов (8 шт.);
3) Прилёт условных =60В. на один из выходов - при открытии нижнего ключа, как минимум, выгорает вся группа (8 шт.) т.к. замкнётся контур на GND МК.

Прим. Все выхода гальванически связаны между собой.

Denis2901
13.09.2021, 11:50
Т.к. все ситуации разобрать невозможно, приведу следующую информацию:
1) Защита от превышения потребления тока (допустим КЗ по выходу) - защита есть, выход выключится до устранения КЗ;
2) Защита от превышения напряжения питания входов - реализована - выключится вся группа выходов (8 шт.);
3) Прилёт условных =60В. на один из выходов - при открытии нижнего ключа, как минимум, выгорает вся группа (8 шт.) т.к. замкнётся контур на GND МК.

Прим. Все выхода гальванически связаны между собой.

Благодарю за помощь. Неплохо было бы разместить эту информацию в руководстве на модуль.

Евгений Кислов
13.09.2021, 12:13
Вся упомянутая информация (кроме, возможно, 3) ) в РЭ есть:

56966

56967

e.filatov
13.09.2021, 12:26
п.3 Является нештатной ситуацией, которой в принципе не должно быть на объекте, все варианты там не описать.