Просмотр полной версии : ПР200 и датчик NTC10K
desperadoes
10.09.2021, 11:27
Добрый день всем!
Коллеги подскажите такой момент. Есть необходимость организовать на ПР200 управление вентиляцией (уже существующей). Датчики там стоят температурные NTC10k. Но ПР200 коддерживает только измерение сопротивления до 4кОм. Подскажите как можно подключить датчики NTC10k к ПР200. Может делитель резистивный поставить? В тех.поддержке предложили докупить модуль ПР-2, к нему говорят подключаются такие датчики. Но тогда ПР200 пустой совсем будет, да и ценник уже сравним с спец изделиями для вентиляции. Есть еще вариант ТРМ1033 поставить, к нему тоже подключаются датчики нужного типа, но мне он не совсем подходит по функционалу. Хоть он и сделан на базе ПР200
Ревака Юрий
10.09.2021, 11:31
Добрый день всем!
Коллеги подскажите такой момент. Есть необходимость организовать на ПР200 управление вентиляцией (уже существующей). Датчики там стоят температурные NTC10k. Но ПР200 коддерживает только измерение сопротивления до 4кОм. Подскажите как можно подключить датчики NTC10k к ПР200. Может делитель резистивный поставить? В тех.поддержке предложили докупить модуль ПР-2, к нему говорят подключаются такие датчики. Но тогда ПР200 пустой совсем будет, да и ценник уже сравним с спец изделиями для вентиляции. Есть еще вариант ТРМ1033 поставить, к нему тоже подключаются датчики нужного типа, но мне он не совсем подходит по функционалу. Хоть он и сделан на базе ПР200
Добрый день.
Тут https://youtu.be/pB37ALpPYnE все подробности, есть разные варианты, желательно знать коэффициент B датчика.
desperadoes
10.09.2021, 11:55
Спасибо, очень интересно. Это получается что ПР200 может спокойно мерять и РТ100 и РТ1000??. Это вроде в его диапазоне, почему тогда не пишут в мануале этого? А только 0-10В, 4-20мА, 0-4000Ом
Ревака Юрий
10.09.2021, 12:18
Спасибо, очень интересно. Это получается что ПР200 может спокойно мерять и РТ100 и РТ1000??. Это вроде в его диапазоне, почему тогда не пишут в мануале этого? А только 0-10В, 4-20мА, 0-4000Ом
Ну характеристики РТ100 и РТ1000 лежат и так в диапазоне 0-4к, а NTC за счет своих характеристик и не очень высокой точности, можно использовать там где высокая точность не требуется.
desperadoes
10.09.2021, 12:43
А если я не найду коэффицент "В", прийдется его подбирать опытным путем?
Ревака Юрий
10.09.2021, 13:00
А если я не найду коэффицент "В", прийдется его подбирать опытным путем?
Ну скорее всего, есть еще вариант макроса через три коэффициента, но для их расчета нужно несколько точек в рабочем диапазоне, Формула Стейнхарта-Харта.
desperadoes
10.09.2021, 13:23
Спасибо за помощь. Буду пробовать.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot