PDA

Просмотр полной версии : веб-визуализация



19_Артем_17
07.09.2021, 15:48
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возникла такая проблема: при просмотре веб-визуализации с разных устройств одновременно и при различных манипуляциях, действие совершается сразу на обоих устройствах. Раньше такого не было, при перепрошивке контроллера выскочила такая проблема. Подключение осуществляется к машине на объекте по рдп, а с нее, через браузер перехожу на веб-визуализацию, как и мой коллега, который тоже мониторит СПК. Получается, что "мешаем друг другу".

Евгений Кислов
07.09.2021, 19:42
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возникла такая проблема: при просмотре веб-визуализации с разных устройств одновременно и при различных манипуляциях, действие совершается сразу на обоих устройствах. Раньше такого не было, при перепрошивке контроллера выскочила такая проблема. Подключение осуществляется к машине на объекте по рдп, а с нее, через браузер перехожу на веб-визуализацию, как и мой коллега, который тоже мониторит СПК. Получается, что "мешаем друг другу".

Добрый день.
О каких манипуляциях и действиях речь?
В менеджере визуализации установлена галочка Использовать переменную CurrentVisu?

19_Артем_17
08.09.2021, 00:14
Добрый день.
О каких манипуляциях и действиях речь?
В менеджере визуализации установлена галочка Использовать переменную CurrentVisu?
через удаленный рабочий стол виндовс подключаемся с разных машин с коллегой к машине на объекте, заходим на веб-визуализацию и банально переключаемся между мнемосхемами. Переключения происходят, как на моем экране, так и на экране коллеги. До этого наши действия независимы друг от друга были. По идее так и должно быть, тк мы подключаемся в разных сессиях. Сейчас же почему-то возникла такая зависимость. Галочка на CurrentVisu установлена

СергейНовосиб
08.09.2021, 05:18
Галочка на CurrentVisu установлена
Я эту галочку наоборот убрал и и все сессии стали отдельно обрабатываться.

Евгений Кислов
08.09.2021, 06:18
Галочка на CurrentVisu установлена

Для независимой обработки клиентов визуализации эту галочку необходимо снять.

Юра54
23.11.2021, 08:06
Здравствуйте! В локальной сети не могу зайти на страницу с Веб-визуализацией 192.168.1.111:8080.
На страницу с web-конфигуратором захожу, но при попытке открыть вкладку ПЛК - Веб визуализация - предлагает открыть визуализацию в отдельном окне, а там страница не открывается.58011
Может ли это быть связано с отсутствием лицензии 3sLicense.wbb?
Если это разные проблемы, как решать каждую из них? Куда копать?58010

Евгений Кислов
23.11.2021, 08:48
Добрый день.


Может ли это быть связано с отсутствием лицензии 3sLicense.wbb?

Нет.


Если это разные проблемы, как решать каждую из них? Куда копать?

Выложить проект, с которым воспроизводится эта проблема.

Юра54
23.11.2021, 09:43
Выслал проект на почту.

Евгений Кислов
23.11.2021, 10:17
Выслал проект на почту.

У меня в вашем проекте веб-визуализация работает:

58014

Обеспечьте удаленный доступ по AnyDesk - посмотрим, в чем может быть дело.

Юра54
23.11.2021, 11:07
Выслал адрес на почту. Пароль в следующем письме.

Евгений Кислов
23.11.2021, 12:21
С помощью удаленного подключения разобрались с двумя проблемами:

1. В настройках сервера web-конфигуратора был указан порт 8080 - соответственно, по этому порту с сервером web-визуализации связаться уже не получалось.

Убрали этот порт - все заработало, как и ожидалось.

58022

2. При переключении на определенный экран визуализация зависала.

Опытным путем выяснили, что проблема в настройках конкретного элемента.
Изменили текст элемента с "Факт T подачи %s C" на "Факт T подачи %s" - проблема исчезла.

Upd. - в процессе исследования стало ясно, что проблема связана с тем, что исходный текст не вписывался в прямоугольник и выполнялся автоперенос (параметр Свойства текста/Формат текста/Разрыв строки). При других значениях параметра Формат текста или при уменьшении символов в тексте (чтобы он помещался на одной строке в прямоугольнике0) - проблема не воспроизводится.

Юра54
14.01.2022, 06:48
С помощью удаленного подключения разобрались с двумя проблемами:


2. При переключении на определенный экран визуализация зависала.

Опытным путем выяснили, что проблема в настройках конкретного элемента.
Изменили текст элемента с "Факт T подачи %s C" на "Факт T подачи %s" - проблема исчезла.

Upd. - в процессе исследования стало ясно, что проблема связана с тем, что исходный текст не вписывался в прямоугольник и выполнялся автоперенос (параметр Свойства текста/Формат текста/Разрыв строки). При других значениях параметра Формат текста или при уменьшении символов в тексте (чтобы он помещался на одной строке в прямоугольнике0) - проблема не воспроизводится.

Была еще похожая проблема - после записи типа %s % (Величина измерялась в процентах от номинальной) - в прямоугольнике после нужного текста шли "кракозябры". Избавился от проблемы, когда после знака % стал добавлять пробел.

Евгений Кислов
14.01.2022, 06:55
Была еще похожая проблема - после записи типа %s % (Величина измерялась в процентах от номинальной) - в прямоугольнике после нужного текста шли "кракозябры". Избавился от проблемы, когда после знака % стал добавлять пробел.

Вообще, символ процента следует экранировать - нужно записывать его как %%.
Возможно, проблема была связана лишь с этим.