PDA

Просмотр полной версии : ПЧВ 2 не изменяет задание во время работы, по RS485



DmitryMalina
07.09.2021, 08:51
ПЧВ 2 не изменяет задание во время работы, по RS485, может где-то параметр частотника есть? вроде все пересмотрел. Спасибо

ASo
07.09.2021, 09:26
Подробнее, пожалуйста. Какие адреса используете?

DmitryMalina
07.09.2021, 09:37
Использую регистр 50009 для изменения скорости, он изменяет его только после останова и заново пуска. Запускаю ПЧВ через дискретные входа, не через командное слово

ASo
07.09.2021, 10:22
Регистр правильный, у меня регулируется на ходу через него.
Надо проверять прочие настройки - источники скорости и т.д., режим работы...

DmitryMalina
07.09.2021, 10:32
Вроде все перепроверил, даже не знаю что может быть такое. Может какой-то хитрый параметр надо изменить?

ASo
07.09.2021, 11:02
Никакого хитрого параметра.
Вы выставляете источник задания, скажем 3-15 - по шине [11], остальные в [0]. Режим должен быть разомнкнутым контуром 1-00 = [0], и задаете скорость от 0 до 32767, если нет реверса.
Начать пробовать рекомендую со скалярного управления двигателем.

DmitryMalina
07.09.2021, 16:44
Заметил что при запуске ПЧВ перестаёт моргать индикатор связи, и из-за этого видимо не меняет скорость? Что это может быть? И ещё такой вопрос индикатор всегда горит даже если связь не настроена?

ASo
07.09.2021, 16:49
Ээээ.... Вы чем опрашиваете частотник?

DmitryMalina
07.09.2021, 17:03
ПЛК110-60 по 485

DmitryMalina
07.09.2021, 17:15
1-ый раз настраиваю частотник. Один просто вообще не горит хотя параметры идентичны, адреса правильные, вот и уточняю всегда должен гореть индикатор? Или это уже с каналом что-то?(что-то может перегорело?)

ASo
07.09.2021, 18:13
При обмене индикатор должен моргать, я бы сказал - мерцать.

DmitryMalina
07.09.2021, 19:07
Хорошо, а если обмена нет? Он должен постоянно гореть?

ASo
08.09.2021, 08:42
Вы издеваетесь?
Отключите кабель от интерфейсного разъема, посмотрите на индикатор. При том, что Вы не говорите, ни какой индикатор, ни чем обмен производите.
Я бы начал с любого МОДБАС тестера на ПК с хорошей диагностикой. Как пример - инсатовского ОРС.

DmitryMalina
08.09.2021, 09:07
Сверху горит светодиод над клеммами 68, 69,когда есть связь с плк он моргает, когда нету связи он должен гореть? Вы наверное не понимаете вопрос? Я просто спрашиваю должен ли гореть этот светодиод? Эти ПЧВ стоят очень долго и не понятно, как они работали до этого. Вот и спрашиваю должен ли гореть этот светодиод постоянно, такой сложный вопрос я не понимаю. У меня нет нового ПЧВ чтоб узнать горит он всегда или нет

ASo
08.09.2021, 09:37
При отсутствии обмена этот СД не должен гореть вообще.

DmitryMalina
08.09.2021, 09:38
Вопрос решен, нашел старый ПЧВ, настроил на столе, все работает. Буду скидывать настройки ПЧВ и заново сам настраивать с нуля. Спасибо, извините если глупил.