PDA

Просмотр полной версии : Конфигурирование МВА-8



alex-nt
07.09.2021, 08:35
Добрый день !

Есть несколько модулей МВА-8.
При попытке изменить сетевой адрес выдаётся сообщение

"Запрещающий групповой атрибут находится на на уровне 0"

Конфигуратор последней версии
Версия прошивки модулей v7.5

Как побороть :-)) проблему ?

Sulfur
07.09.2021, 12:30
Мануал по прибору, страница 42, параграф 6.1.8.1

alex-nt
10.09.2021, 14:10
Параметры связи известны, связь с прибором есть.
Но ! Изменить параметры связи в конфигураторе не удаётся !
Подобная тема была - там речь шла о несоответствии версий
прошивки прибора и конфигуратора.
Был прикреплённый файл конфигуратора, который сейчас не доступен для скачивания :-((
Так как же побороть проблему ?

Sulfur
10.09.2021, 14:26
Вы перемычку Х1 проверяли?

kondor3000
11.09.2021, 01:48
Добрый день !

Есть несколько модулей МВА-8.
При попытке изменить сетевой адрес выдаётся сообщение

"Запрещающий групповой атрибут находится на на уровне 0"

Конфигуратор последней версии
Версия прошивки модулей v7.5

Как побороть :-)) проблему ?

Вы случайно не перепутали конфигуратор? Для МВА8 своя программа, а для МВ110-8А своя.56960
Вот конфигуратор МВА8, версия 3.0.0.8, прошивка 7.5, всё работает.

alex-nt
13.09.2021, 06:42
Конфигуратор не перепутан.
Перемычка проверена.
При переключении связь устанавливается на заводских параметрах.

west
13.09.2021, 09:37
Есть несколько модулей МВА-8.

При переключении связь устанавливается на заводских параметрах.
Я так понимаю все МВА-8 сброшены на заводские настройки и все висят на одной линии?

alex-nt
13.09.2021, 13:02
Берём один модуль (на лабораторном столе).
Подключаем.
Запускаем конфигуратор.
Устанавливаем связь.
Пытаемся в конфигураторе поменять сетевой адрес.
Получаем "Запрещающий групповой атрибут находится на на уровне 0".

Sulfur
13.09.2021, 13:07
Переставляем перемычку Х1 в другое положение при выключенном модуле.
Пробуем повторить смену адреса.
Получаем - что?

alex-nt
15.09.2021, 07:27
Перемычка X1 замкнута.
Включаем питание.
Получаем то же самое - "Запрещающий групповой атрибут находится на на уровне 0".

Алексеев Савр
15.09.2021, 09:57
Перемычка X1 замкнута.
Включаем питание.
Получаем то же самое - "Запрещающий групповой атрибут находится на на уровне 0".

Добрый день!
Напишите на support@owen.ru.

dozmo
08.01.2024, 13:39
Здравствуйте, столкнулись с такой же проблемой, может есть решение? Или на выброс?

ASo
08.01.2024, 19:59
В 110 серии подобное решается перепрошивкой прибора.
На этот модуль прошивки нет. Напишите в СЦ, может дадут.