Приветствую!!!
Проблема такая в онлайн ПО TIA Portal V14 не видит данные ТРМ138.
Используется S7-1215C, MGate3180 + ТРМ138. Протокол Modbus TCP.
Ввиду отсутствия модуля и платы по RS-485 для S7-1200, поэтому используем то что есть, а именно MGate3180.
В Утилитах Modbus TCP & Rapid SCADA видят данные ТРМ138 по протоколу Modbus TCP.
S7-1215C - Client. MGate3180 - Server.

capzap
06.09.2021, 18:53
ну и, трм видится, остальное оборудование к овен не имеет отношение

ЯнеВолшебник
06.09.2021, 18:58
ну и, трм видится, остальное оборудование к овен не имеет отношение

Я в курсе "Норман". Цитата из фильма "Гарфилд"

melky
06.09.2021, 20:19
две вещи, с которыми сталкивался.
1. для некоторых приборов требуется ID даже если опрос идет через Modbus TCP (например ПЛК100 этим страдает), хотя другой прибор это поле может игнорировать, так как работа по IP адресу идет
2. Для некоторых приборов требуется менять Идентификатор транзакции - попадался какой-то прибор, который не принимал значение 0 в Идентификаторе, причем в упор не принимал и не хотел отвечать

TIA ваш портал другие устройства опрашивает через данный Gate ?

ЯнеВолшебник
07.09.2021, 05:41
по ID: менял адреса 1, 16, 255.
ТРМ-ки 138-ыё менял, 2010г и 2017г
TIA с утилитой только ModSim2, тестировал----Работает
других приборов увы нет

melky
07.09.2021, 09:24
Ну а проверить там ModbusDoctor или еще какие, кроме RapidScada. Ну и как-то логи посмотреть, при помощи Wireshark при использовании всего ПО.
Чудес то не бывает...

ЯнеВолшебник
10.09.2021, 12:39
Приветствую!!!
Установил Wireshark, через него вижу IP-адреса ПЛК и ПК, но нет в нем шлюза MGate.
Если выключить ПО TIA Portal b включить утилиту Modbus Poll, то утилита Wireshark видит IP-адрес шлюза MGate и ПК