Просмотр полной версии : Аналоговый выход ПЛК150-220.И-М
nick2000
03.09.2021, 18:58
Здравствуйте! Подскажите в каком диапазоне задавать аналоговый выход в плк150.Выход 4-20 мА. Там нет настроек как на на входах - верхняя и нижняя граница. Мне подсказывали, что нужно масштабировать от 0 до 1(0- 4 мА, 1- 20 мА). Но почему-то не выходят нормальные значения при замере тока.
Заранее спасибо
Здравствуйте! Подскажите в каком диапазоне задавать аналоговый выход в плк150.Выход 4-20 мА. Там нет настроек как на на входах - верхняя и нижняя граница. Мне подсказывали, что нужно масштабировать от 0 до 1(0- 4 мА, 1- 20 мА). Но почему-то не выходят нормальные значения при замере тока.
Заранее спасибо
От 4 до 20 и надо подавать.
nick2000
04.09.2021, 08:47
Помогло! Спасибо большое. Сам не нашел в документации
wildwind1978
13.10.2021, 11:23
Здравствуйте, можно использовать аналоговые входы как дискретные (сопротивление 0 или бесконечность)? ПЛК150-И.М.
Или например поставить сопротивление. При нажатии кнопки ПЛК должен увидеть сопротивление, при отжатой кнопки будет обрыв.
Будет работать?
A.Simonov
13.10.2021, 11:53
Здравствуйте, можно использовать аналоговые входы как дискретные (сопротивление 0 или бесконечность)? ПЛК150-И.М.
Или например поставить сопротивление. При нажатии кнопки ПЛК должен увидеть сопротивление, при отжатой кнопки будет обрыв.
Будет работать?
Добрый день.
Теоретически будет работать. Но лучше не колхозить и докупить модуль расширения.
Если уж очень хочется, то можно на кнопку повесить, какой-нибудь резистор (50 - 5000 Ом), и кнопку подключить так к нему, чтобы в замкнутом состоянии кнопки резистор шунтировался.
Таким образом ПЛК будет видеть либо значение близкое к нулю, либо номинал резистора. Это позволит избежать возникновения ошибки обрыва на аналоговом входе.
Добрый день.
Возникла такая проблема. Токовый аналоговый выход ПЛК150 подключен к токовому аналоговому выходу ПЧ. Задаем ток на аналоговом выходе ПЛК, ток держится на выходе минут 5 и обнуляется. Я так понял аналоговый выход уходит в защиту. В связи с этим вопрос: каково минимальное сопротивление нагрузки аналогового выхода ПЛК150.
A.Simonov
13.10.2021, 16:36
Добрый день.
Возникла такая проблема. Токовый аналоговый выход ПЛК150 подключен к токовому аналоговому выходу ПЧ. Задаем ток на аналоговом выходе ПЛК, ток держится на выходе минут 5 и обнуляется. Я так понял аналоговый выход уходит в защиту. В связи с этим вопрос: каково минимальное сопротивление нагрузки аналогового выхода ПЛК150.
Добрый день. В РЭ указаны характеристики.
https://owen.ru/uploads/257/re_plk150_3039.pdf
На 13-ой странице
Добрый день. В РЭ указаны характеристики.
https://owen.ru/uploads/257/re_plk150_3039.pdf
На 13-ой странице
Вижу. Спасибо.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot