PDA

Просмотр полной версии : Макрос - Проходного выключателя



Kuml
03.09.2021, 18:14
Привет.
Нужен рабочий макрос на все 100% "Проходного выключателя"
Потом: - что можно применить из буджетных и не дорогих реле где будет работать эта логика макроса и сколько таких макросов можно задействовать на одном приборе.

Второе, можно ли задействовать свободные входа/выхода на уже рабочем запрограммированом реле для таких макросов (проходных выключателей) под свет.

Для начала: Макрос на два входа, чтобы легче было разобраться. Потом можно и на большее число входов управления макросом. Выхода макроса хватит одного но, чтобы он управлялся логикой макроса согласно его количества входов, независимо в каком положении остался любой из выключателей.

При включении логики (прибора), стартовая позиция света - не горит.
При включении или выключении любого из выключателей логика начинает работать. Управление светом можно выполнять из любого места независимо от состояния других выключателей.
Вот нужно мне такое и всё тут.
🙃

Сергей0308
03.09.2021, 18:34
Привет.
Нужен рабочий макрос на все 100% "Проходного выключателя"
Потом: - что можно применить из буджетных и не дорогих реле где будет работать эта логика макроса и сколько таких макросов можно задействовать на одном приборе.

Второе, можно ли задействовать свободные входа/выхода на уже рабочем запрограммированом реле для таких макросов (проходных выключателей) под свет.

Для начала: Макрос на два входа, чтобы легче было разобраться. Потом можно и на большее число входов управления макросом. Выхода макроса хватит одного но, чтобы он управлялся логикой макроса согласно его количества входов, независимо в каком положении остался любой из выключателей.

При включении логики (прибора), стартовая позиция света - не горит.
При включении или выключении любого из выключателей логика начинает работать. Управление светом можно выполнять из любого места независимо от состояния других выключателей.
Вот нужно мне такое и всё тут.
��

Где-нибудь почитайте про Т-триггер, скорей всего Вам подойдёт. Я так понимаю, пока ваши знания ограничены проходным выключателем?! Кстати, такой имеется в менеджере компонентов и много раз подобные темы обсуждались на форуме.

Ревака Юрий
03.09.2021, 20:55
Тут https://www.youtube.com/watch?v=alT2Oi_fFho есть что-то похожее с примером, вообще эти примеры практически во всех темах, основные макросы SelChgB, ON_OFF есть в базе.

Kuml
04.09.2021, 08:30
Юрий Р. а где эта база где можно скачать или посмотреть в симуляторе Owen Logic этот макрос о котором вы говорите. Я так понимаю это два макроса SelChgB, ON_OFF через зап.

Kuml
04.09.2021, 08:34
А какие триггеры вы ещё можете предложить?
Просто у меня никак не получается с одним триггером это включить, и вообще где можно этот триггер купить

Kuml
04.09.2021, 08:36
Мне бы ссылочку кто дал или в личку сбросил файл этого макроса, а я бы его в Owen Logic уже бы и прописал в проект.

Lukas
04.09.2021, 08:53
Файл > Менеджер компонентов. Там еще много чего интересного найдете.

Kuml
04.09.2021, 09:29
Мне жизни не хватит со всем этим интересным разбираться, мне конкретика нужна.
Просто так, чистый холст, кидаешь на него этот единственный макрос, делаешь связи этого макроса с входами и выходом прибора и смотришь в симуляторе как оно правильно работает.
А потом, если автор этого макроса не жадный, смотрешь в редакторе этого макроса его логику. Вот и всё. 🤔

melky
04.09.2021, 09:46
макрос зависит от разводки электрики в доме, ибо
1. "все проходные выключатели" на самом деле могут быть КНОПОЧНЫМИ, подключенные параллельно
2. Это могут быть старые добрые ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, которые человек решил превратить в проходные - дизайн например портить не хочется

ну и ваши хотелки и перделки надо учитывать. когда делал на кнопочных то понял лично для меня неудобно делать двойные и тройные нажатия, делал на однократное срабатывание, а удержание для включения доп функционала.

Валенок
04.09.2021, 10:42
..........

melky
04.09.2021, 10:44
Ну чтобы сделать Д-Триггер, надо же сперва купить Триггер, а то делать из чего? :)

Kuml
04.09.2021, 11:03
Юмора вдоволь, а по сути пока никто ничего не предложил.
Ну если вы сами не можете быстро сваять такой макрос, то хотя бы в базе
или где там ещё кто знает, вытащите его как файл и скиньте мне. Вот тогда и посмеёмся вместе.
А тригер обязательно нужно купить, а то как же схему без него делять, самому чтоли опять собирать элементную логику для триггера. Хорошо хоть транзисторы не нужно самому делать и диоды, а вот логику для тригеров на дискретным радио элементов видать начнут предлагать сделать.
Нет лучше уж купить эти все логические функции и ФБ куда и разнообразие триггеров входит у Owen(на) или ещё каких брендов собранных в схемном решении их приборов. А может и правда, на Aliexpess все покупать рассыпухой в виде всяких там микросхем, а чё не так ли делают все собиратели всяким там гаджетов типа программируемых реле. Главное чтобы умные дятьки даташит к чипам не забыли положить, а то кто его знает чьо он там нахувертил и как оно должно работать.

Ну так что там, никто не может сваять минут за 20 отсилы макрос Проходного выключателя. Всего то дел. 😉

Ревака Юрий
04.09.2021, 11:11
Юрий Р. а где эта база где можно скачать или посмотреть в симуляторе Owen Logic этот макрос о котором вы говорите. Я так понимаю это два макроса SelChgB, ON_OFF через зап.

В основном да, пару макросов, а обвязка уже по конкретным "хотелкам", там в описании есть ссылка на проект, можно лишнее выкинуть.
Все макросы доступны через Файл-> Менеджер компонентов-> группы по функционалу.

Kuml
04.09.2021, 11:25
Я вот нашёл на просторах инета макрос что-то вроде этого о котором спрашиваю, но незнаю правильно ли он работает. Кто его может проверить.

Kuml
04.09.2021, 11:29
Спасибо, я обязательно посмотрю и лишние, нет всё выброшу, оставлю один макрос мне это только нужно и посмотрю как он сам будет работать.

Сергей0308
04.09.2021, 11:47
Спасибо, я обязательно посмотрю и лишние, нет всё выброшу, оставлю один макрос мне это только нужно и посмотрю как он сам будет работать.

Вы всё болтовнёй увлекаетесь, короче, для начала ответьте, может вас кнопочки устроят вместо выключателей, ведь так получится намного дешевле(в несколько раз)?

Kuml
04.09.2021, 12:25
Вы всё болтовнёй увлекаетесь, короче, для начала ответьте, может вас кнопочки устроят вместо выключателей, ведь так получится намного дешевле(в несколько раз)?
Какие кнопочки, что на звонки ставят.
Это ваш вариант в одном макросе.
Сколько кнопочек можно задействовать в разных местах.
И для начала скажите как оно будет работать.
Ну в принципе для такого варианта с кнопочками логика предсказуема, я её уже мысленно вижу, но все равно предлагайте.
Количество кнопочек конечно бесконечно может быть бесспорно но, кнопочки это не выключатель, притом что я даже не о переключатель говорю которые действительно предназначены для этих целей, где обычный выключатель одноклавишный не подойдёт.

Kuml
04.09.2021, 12:41
Вот, вставьте в чистый холст, заполните связи с портами макроса и проверьте в симуляторе.
Это просто пока на два одноклавишных одноконтактных обычных выключателей.
Макрос без всяких обвесок. Видно в симуляторе что контакт на вход или подан или снят (разомкнут). Хотелось бы увидеть состояние контактов кнопочного макроса.
https://disk.yandex.ru/d/Wq0jfkCvdPfiTg

Сергей0308
04.09.2021, 12:47
Какие кнопочки, что на звонки ставят.
Это ваш вариант в одном макросе.
Сколько кнопочек можно задействовать в разных местах.
И для начала скажите как оно будет работать.
Ну в принципе для такого варианта с кнопочками логика предсказуема, я её уже мысленно вижу, но все равно предлагайте.
Количество кнопочек конечно бесконечно может быть бесспорно но, кнопочки это не выключатель, притом что я даже не о переключатель говорю которые действительно предназначены для этих целей, где обычный выключатель одноклавишный не подойдёт.

Кнопочки любые замыкающиеся, я бы предпочёл ёмкостные датчики(даже у Овена имеются), руку подносишь - он срабатывает, свет включается, руку убираешь - свет остаётся включённым, второй раз подносишь руку - свет выключается, руку убираешь - свет остаётся выключенным! Один вход, один выход, можно сколько угодно датчиков(кнопочек) подключить на один вход(на датчике на выходе транзистор с открытым коллектором). Может так понятней логика работы Т-триггера, я так понимаю, Вы принципиально ничего читать не будете?!

melky
04.09.2021, 13:15
Автор даже не электрик похоже.... Кнопочный выключатель гуглить, есть у большинства производителей.
Импульсное реле гуглить

Именно так делается включение света из более двух мест на обычных электрических вещах

Это как раз то, что можно реализовать программно в ПР.

Про проходные переключатели я помолчу, иначе у кого-то крыша съедет :)

Kuml
04.09.2021, 13:21
Ну если б я не читал, то и не отвечал бы, а если вы меня побуждаете про триггеры почитать то я про них знаю этак �� ну да ладно с прошлого века.
Кнопочки кнопочки. Люди то на звонки не говоря уже про сенсорные датчики нажимать не могут. Сдесь нужна чёткость и осознаность что ты включил и оно щёлкнуть должно.
По количеству кнопочек я спрашивал по разным местам управления, а не рядом их тыкать. И вот на основании этого хотеломь бы вашу схему проверить, взвесить сколько весит ваш макрос и будет ли она рабочей.
Всякие там датчики в том числе и ёмкости мне не очень хотелось бы применять как и кнопочки непонятные. Выключатель они есть выключатель, мы же не на работе где одни датчики и кнопочки на шкафах управления и ПЛК.
Ну давайте свою схему макроса, гляну глазком.

Сергей0308
04.09.2021, 13:24
Автор даже не электрик похоже.... Кнопочный выключатель гуглить, есть у большинства производителей.
Импульсное реле гуглить

Именно так делается включение света из более двух мест на обычных электрических вещах

Это как раз то, что можно реализовать программно в ПР.

Про проходные переключатели я помолчу, иначе у кого-то крыша съедет :)

Да по фигу, кто он по профессии, если бы пару строчек текста прочитал(что советовали), то и проблем не было бы!

Сергей0308
04.09.2021, 13:38
Ну если б я не читал, то и не отвечал бы, а если вы меня побуждаете про триггеры почитать то я про них знаю этак �� ну да ладно с прошлого века.
Кнопочки кнопочки. Люди то на звонки не говоря уже про сенсорные датчики нажимать не могут. Сдесь нужна чёткость и осознаность что ты включил и оно щёлкнуть должно.
По количеству кнопочек я спрашивал по разным местам управления, а не рядом их тыкать. И вот на основании этого хотеломь бы вашу схему проверить, взвесить сколько весит ваш макрос и будет ли она рабочей.
Всякие там датчики в том числе и ёмкости мне не очень хотелось бы применять как и кнопочки непонятные. Выключатель они есть выключатель, мы же не на работе где одни датчики и кнопочки на шкафах управления и ПЛК.
Ну давайте свою схему макроса, гляну глазком.

Здесь макрос сразу на 8 Т-триггеров, очень-очень легко расширяется до 32, включительно, Вы же много хотели, на каждый вход можно повесить сколько угодно кнопок(датчиков), т. е. включать-выключать из любого количества мест, при этом для этих целей одного входа достаточно!

https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=63

Kuml
04.09.2021, 13:55
Можно скриншот схемы увидеть

Сергей0308
04.09.2021, 13:59
Можно скриншот схемы увидеть

Там и скриншот макроса есть, я правильно понимаю, что Вам лень даже по ссылке пройти?
Боюсь, никто не станет настаивать!

Скриншот мало чем поможет:

56855

Скорей всего, с вашими познаниями в этот области, только непонятней станет, как это всё "хозяйство" работает, я так думаю!

И на этой основе(что в моём посте по ссылке) можно и на обычных выключателях сделать, но потребуется отдельные входы для каждого выключателя, при включении из нескольких мест количество входов вырастет в разы! Короче, определяйтесь на чём будете делать!

Cs-Cs
04.09.2021, 23:18
Kuml Я, конечно, могу накинуть... но мне кажется, что если никто не хочет читать...
Но, попытка - не пытка:
а) Про кнопки: https://cs-cs.net/knopki-dlya-impulsnyx-rele-i-plk - прям всё-всё. И про разные места управления, и как кнопку сделать...
б) Про Owen Logic и импульсное реле: https://cs-cs.net/owen-pr100-pr102-pr200-pt2-owenlogic-usage#7__udf_logo - прям азы.
И триггер покупать не надо. Только глаза открыть и читать, читать...

Сергей0308
04.09.2021, 23:46
Аналогом проходного выключателя из двух мест является логический элемент "Исключающее Или", это круто искать макрос из одного логического элемента! Вот могу ещё свой вариант проходного выключателя предложить с учётом положения выключателя(в отличии от обычного проходного выключателя):

56857

56858

melky
05.09.2021, 08:19
Набор XOR на любое количество простых выключателей достаточно. Но это же тупость, использовать кучу входов на простые выключатели, чтобы сделать аналог проходных выключателей. Очень давно только тут на форуме помогли человеку, потому что у него один выключатель стоил дороже ПР110.

Cs-Cs
05.09.2021, 09:03
melky Да блин! Видно же, что мы кормим или студня или недалёкого человека.
Видно это по его реакции в том, что:
а) он трведрит про проходной выключатель и в него упёрся
б) читать и понимать не хочет
в) на основании "а" и "б" сделать вывод о том, что можно ещё удобнее, по другому и с кучей функций - не хочет.

Kuml
05.09.2021, 09:42
Аналогом проходного выключателя из двух мест является логический элемент "Исключающее Или", это круто искать макрос из одного логического элемента! Вот могу ещё свой вариант проходного выключателя предложить с учётом положения выключателя(в отличии от обычного проходного выключателя):

56857

56858
С уважением но ваша схема не работает.
56859
Может меня не правильно поняли но, я не имел ввиду макрос с одним элементом это действительно круто.
Я хочу просто сказать, что программа должна быть в макросе, чтобы его просто использовали как чёрный ящик не задумываясь что там и как, а просто взал макрос кинул на холст вот и весь проект - юзай наздоровье или кидай такие макросы на этот же холс проекта и задействуй другие входа для других точек освещения.

Kuml
05.09.2021, 09:58
У меня есть все эти макросы написанные мной и все работают.
Но есть одно но. Честно говоря, но тут я смотрю всё равно есть скептики высокого полета умом выше крыши но перепрыгнуть её не смогут... я эти макросы написал максимум за 20 мин. Если есть желание могу их предоставить.
Одно скажу, макрос на обычном клавишном выкл. не сможет заглючить. Кнопочные же макросы всё таки менее надежны хотя очень расширяемы, можно сказать до без конечности и требуют программной доработки.
Поэтому, так как я в этом не сильно силен особенно в переменных, хотел бы чтобы вы мне помогли доработать мой-наш макрос. Причину болячки кнопочного макроса я скажу покажу на живом примере в симуляторе.

Сергей0308
05.09.2021, 10:28
С уважением но ваша схема не работает.
56859
Может меня не правильно поняли но, я не имел ввиду макрос с одним элементом это действительно круто.
Я хочу просто сказать, что программа должна быть в макросе, чтобы его просто использовали как чёрный ящик не задумываясь что там и как, а просто взал макрос кинул на холст вот и весь проект - юзай наздоровье или кидай такие макросы на этот же холс проекта и задействуй другие входа для других точек освещения.

Как бы я и проект выложил, в моём проекте всё работает!
А что у Вас не работает и Вы даже скопировать(повторить) не можете, для меня не удивительно, надо, как минимум иметь интеллект на уровне пчелы, ну что мешает посмотреть как сделано в моём проекте и повторить?! И проще мой проект открыть, уже готовый!
И Вы поймите, никто не станет разбираться с вашей лабудой, Вы даже макрос элемента "Исключающее Или" паролем закрыли - здесь я с Вами согласен, чтобы первоклассники животики со смеху не надорвали!

Kuml
05.09.2021, 11:09
Что я не так скопировал или может вы претензии к ПО Owen Logic предъявите.

Kuml
05.09.2021, 11:15
Это вы наверно с горяча выставили не рабочий проект от не известно кого. И меня не интересует ваши огромные проекто не известны чьих рук дела но вот конкретно того в чём смысла темы вы я так понимаю далеки :( увы
Тему можно закрыть.

Kuml
05.09.2021, 11:18
Не забудь те! - своей группе поддержки аванс выдать, за то что они так рьяно тут высказывались

melky
05.09.2021, 12:00
Kuml вы толком задачу не описали, а гонору....

на выключателях тратится куча входов, решение простое до безобразия, нужное количество XOR, фильтрация входов разумная.
На кнопочных выключателях, D-Trigger с обратной связью для самого простого решения.
Сложности начинаются в реализации короткое, длинное нажатие, двойные, тройные нажатия.
Самое лучшее (ИМХО) короткое и длинное нажатие, срабатывание по заднему фронту. Всего две функции на кнопочный выключатель, обычно достаточно для непривередливых пользователей.

capzap
05.09.2021, 13:00
варианты еще принимаются? )

Kuml
05.09.2021, 13:55
варианты еще принимаются? )

Конечно, этоже форум и диалог.
Щас посмотрим

Kuml
05.09.2021, 14:15
Я согласен, спору нет
Только о чем я хочу сказать, на пару входов клавишных проходных выключателей это самое распространённая схема. Да два входа тратить придется но это может оправдать стоимость этих проходных выключателей и разводки проводов, да и пара входов насколько мне известно всегда болтается без дела.
Есть у меня и на четыре входа от четырёх клавишников схема, ну тут уже действительно нужна здравая оценка затрат всего и проводки и ресурсов реле но! - надёжность этой схемы выше кнопочек.
Вы вон тот макрос на два выключателя прогнали в симуляторе? Он хоть в одном положении завис? Тоже самое и с четырьмя выключателями будет надёжность. Хоть какое там залипание контактов будет, схема от остальных выключателей продолжае работать.

А теперь, я даю макрос на одну кнопку который работает так: нажал включил, нажал выключил работает!
Что это нам дает? безграничность!
Цепляет хоть миллион кнопочек на этот вход и всё. Нажимай одну кнопку включается, нажимай другую выключается ok!
Но вот беда : залипла кнопка или закоротила где-то... всё схема в ауте.
Но может это по моей схеме.
А у вас как?

Сергей0308
05.09.2021, 14:37
Я согласен, спору нет
Только о чем я хочу сказать, на пару входов клавишных проходных выключателей это самое распространённая схема. Да два входа тратить придется но это может оправдать стоимость этих проходных выключателей и разводки проводов, да и пара входов насколько мне известно всегда болтается без дела.
Есть у меня и на четыре входа от четырёх клавишников схема, ну тут уже действительно нужна здравая оценка затрат всего и проводки и ресурсов реле но! - надёжность этой схемы выше кнопочек.
Вы вон тот макрос на два выключателя прогнали в симуляторе? Он хоть в одном положении завис? Тоже самое и с четырьмя выключателями будет надёжность. Хоть какое там залипание контактов будет, схема от остальных выключателей продолжае работать.

А теперь, я даю макрос на одну кнопку который работает так: нажал включил, нажал выключил работает!
Что это нам дает? безграничность!
Цепляет хоть миллион кнопочек на этот вход и всё. Нажимай одну кнопку включается, нажимай другую выключается ok!
Но вот беда : залипла кнопка или закоротила где-то... всё схема в ауте.
Но может это по моей схеме.
А у вас как?

Ну что за бред! Обычно один выключатель ставят и что-то я не видел, чтобы вместо обычного выключателя рядом два проходных ставили для надёжности, вдруг один сломается! Скорей лампочка сгорит, две лампочки прикажете ставить, где они не нужны?! Короче, если надёжность в приоритете - выбрасываете ПР на помойку и ставите обычные проходные выключатели, надёжней некуда!

melky
05.09.2021, 15:04
залипла кнопка? а вот с какого она залипнет, если там скажем 24В и она сигнальная?
Скорее уж сдохнут контакты реле при перегорании лампы....

автор не понимает элементарных вещей, что на нагрузку ставятся промежуточные реле и соответствующие автоматы защиты и к кнопкам это может не иметь никакого отношения....

А кнопочные выключатели, которые выпускают Schneider Electric, Legrand и прочие ставить нельзя, потому что у них надежности нет, а производители то и не знают...

Kuml
05.09.2021, 16:40
залипла кнопка? а вот с какого она залипнет, если там скажем 24В и она сигнальная?
Скорее уж сдохнут контакты реле при перегорании лампы....

автор не понимает элементарных вещей, что на нагрузку ставятся промежуточные реле и соответствующие автоматы защиты и к кнопкам это может не иметь никакого отношения....

А кнопочные выключатели, которые выпускают Schneider Electric, Legrand и прочие ставить нельзя, потому что у них надежности нет, а производители то и не знают...

Видать ты мало плавал... Залипает и не только от пригоряния контактов. В деревне живёшь наверно, в лифтах никогда не ездил и не видел как кнопочки залипают просто механически.
Да мне побоку что ты думаешь о том залипают они или нет, факт есть факт кнопочный пост если заклинило всему управлению пипец ласково скажем.

Валенок
05.09.2021, 17:00
..............

Kuml
05.09.2021, 17:43
Да я не претендую ни на что, хорошая или плохая просто
Не верю, что схема стала - нет там такого положения
Только не надо, как Ким ЧыняГын фотожопам заниматся

Валенок
05.09.2021, 18:30
.............

melky
05.09.2021, 18:52
Kuml да уж лет 8 как не залипают, Legrand Valena
А вот когда руки из бедер, не только залипнуть могут, но и поломаться.... механически..

Cs-Cs
05.09.2021, 20:09
А кнопочные выключатели, которые выпускают Schneider Electric, Legrand и прочие ставить нельзя, потому что у них надежности нет, а производители то и не знают...
Ага. С 2010 года вон у меня работают по 230V цепи управления... ))
Но нельзя же ставить! Ломаются, да ))

А про лифты... Ооо! Не надо нам тут про лифты рассказывать =)) Ибо на ЮТубе есть крутой канал - "Будни Лифтовика". И из него много что можно узнать. В том числе, что щас в современных OTISах и им подобных кнопки в кабине вообще на CAN-шине висят. И каждая кнопка ещё и свой отдельный адрес имеет.

melky
05.09.2021, 20:26
Kuml Выключатель без фиксации (кнопочный) + импульсное реле. Гуглите.

Дальше с вами разговаривать НЕ О ЧЕМ. Если вы тупо 3 XOR не можете для своих выключателей в макросе поставить... То о чем еще с вами можно говорить?
И занимает это гораздо меньше времени, чем пара минут.

Kuml
05.09.2021, 20:51
варианты еще принимаются? )
Отлично!
Вариант рабочий. Сильно отличается от моего варианта но по количемтву блоков точно одинаково

Kuml
05.09.2021, 20:53
Kuml Выключатель без фиксации (кнопочный) + импульсное реле. Гуглите.

Дальше с вами разговаривать НЕ О ЧЕМ. Если вы тупо 3 XOR не можете для своих выключателей в макросе поставить... То о чем еще с вами можно говорить?
И занимает это гораздо меньше времени, чем пара минут.
Ни о чём!
Мне вы тоже непонятны.

Kuml
05.09.2021, 21:04
Ага. С 2010 года вон у меня работают по 230V цепи управления... ))
Но нельзя же ставить! Ломаются, да ))

А про лифты... Ооо! Не надо нам тут про лифты рассказывать =)) Ибо на ЮТубе есть крутой канал - "Будни Лифтовика". И из него много что можно узнать. В том числе, что щас в современных OTISах и им подобных кнопки в кабине вообще на CAN-шине висят. И каждая кнопка ещё и свой отдельный адрес имеет.


CAN-шине висят. И каждая кнопка ещё и свой отдельный адрес имеет.
Вы наверно дилетант в этом поэтому и с вас спросу нет.
Вот именно, что кнопки работают по протоколу и имеют свой адрес, контроллер их опрашивает и следит за всем да ладно, что мне здесь ликбез проводить.
Это ещё раз доказывает насколько серьёзно это воплощение безотказности и надежности. Это вы инженеркам Овен расскажите, они с лифтами дел не имеют и им эти нюансы неведомы, поэтому и трендят здесь как триггеры.

Сергей0308
05.09.2021, 21:15
Вы наверно дилетант в этом поэтому и с вас спросу нет.
Вот именно, что кнопки работают по протоколу и имеют свой адрес, контроллер их опрашивает и следит за всем да ладно, что мне здесь ликбез проводить.
Это ещё раз доказывает насколько серьёзно это воплощение безотказности и надежности. Это вы инженеркам Овен расскажите, они с лифтами дел не имеют и им эти нюансы неведомы, поэтому и трендят здесь как триггеры.

Опять бред несёте, Вы хотя бы самому себе не противоречьте, по-вашему в лифте одни выключатели должны стоять и не одной кнопки и проходные выключатели не подходят, у них не учитывается положение клавиши выключателя!
Вот проходной выключатель для управления из 4-х мест с учётом положения клавиши:

56862

У такого область применения должна быть шире, чем у обычного(без учёта положения клавиши).

Kuml
06.09.2021, 09:17
Что-то как-то не так как хотелось бы он работает

Kuml
06.09.2021, 09:23
варианты еще принимаются? )

Вот холст, смотрите файл по ссылке, где я совместил ваш вариант и свой вариант проходного выключателя.
https://disk.yandex.ru/d/zFBevTiXSirffA

Видно, что они абсолютно разные но оба работают.
Ваш алгоритм, как мне кажется, более сложный в понимании видно профессионализм :)
К тому же, я отдаю предпочтение вашей схеме по той причине, что она можно так сказать универсальная.
Если в вашей схеме заменить на входах функции XOR на ФБ RTRIG то получается кнопочный проходник которому теперь не грозит залипание какой либо из кнопок, схема всё равно будет работать.
Это можно проверить в симуляторе когда одна из кнопок допустим зажата.
Вот можно сразу посмотреть этот вариант вашей схемы.
https://disk.yandex.ru/d/A90OcocNHpAwcw

А ещё, ну блин вооще - если убрать хоть одну или обе линии задержки на входах вашей схемы, а можно и вообще один вход убрать то, получается генератор импульсов :)
Если же убрать с одного только входа линию задержки то можно по одному входу управлять импульсами вручную, а по другому входу как генератор импульсов. :)

melky
06.09.2021, 11:41
Ни о чём!
Мне вы тоже непонятны.

В электрике по части проходных выключателей и переключателей, а так же кнопочных выключателей + импульсное реле все придумано ДО ВАС.
Просто одно заменили программируемыми устройствами. А вы тут продолжаете лить воду.

Если неисправен выключатель, переключатель или кнопка - ее меняют, а не изобретают велосипед как бы обойти костылями в виде сбегай на другой этаж, выключи свет и вернись по темноте.... :)

Kuml
06.09.2021, 12:18
нет, я не потому что бы сбегать на второй этаж и выключить, а чтобы программа не зависла. А то что менять надо и коню понятно.

Просто одно заменили программируемыми устройствами. А вы тут продолжаете лить воду. вот и я про это, что программу нужно правильно написать и не важно кто её напишет. А то что проходныевыключатели или просто эта схема до сих пор востребована я не сомневаюсь.
Вот у меня сосед царёк нанял электриков и хотел чтобы у него дом со всех сторон есть входы 3 или 4 точно, чтобы от любохо входа загорался свет перед вьездом, так ему 4 лампочки и повесили электрики.
А у меня на работе есть большое служебное помещение с подстанцией, есть 3 входа отдаленные друг от друга. В один вход бываешь войдёшь, а через какой-то другой выходишь и что бежать через коридоры всякие там чтобы выйти и выкл свет а его много там загорается, чтобы выйти не там где нужно.
И вообще, сильно с первого раза здесь кто-то схему не программу для ПР дал.

Cs-Cs
06.09.2021, 12:29
Kuml Схему по кнопкам и всю-всю технологию давал Я.
Только вот оказалось, что те, у кого на работе служебные подстанции, не любят читать какие-то там статьи ))
Правда сдаётся мне, что в ответственных помещениях низя свет автоматизировать. А то вдруг подохнет в самый важный момент... %)

Сергей0308
06.09.2021, 12:40
нет, я не потому что бы сбегать на второй этаж и выключить, а чтобы программа не зависла. А то что менять надо и коню понятно.
вот и я про это, что программу нужно правильно написать и не важно кто её напишет. А то что проходныевыключатели или просто эта схема до сих пор востребована я не сомневаюсь.
Вот у меня сосед царёк нанял электриков и хотел чтобы у него дом со всех сторон есть входы 3 или 4 точно, чтобы от любохо входа загорался свет перед вьездом, так ему 4 лампочки и повесили электрики.
А у меня на работе есть большое служебное помещение с подстанцией, есть 3 входа отдаленные друг от друга. В один вход бываешь войдёшь, а через какой-то другой выходишь и что бежать через коридоры всякие там чтобы выйти и выкл свет а его много там загорается, чтобы выйти не там где нужно.
И вообще, сильно с первого раза здесь кто-то схему не программу для ПР дал.

Если Вы там один ходите, зачем там выключатели?
На все двери датчики ставите(геркон с магнитиком или ещё какие), дверь открываете свет загорается, дверь закрываете - свет остаётся включённым. Когда выходите с другой(или этой же) стороны, дверь открываете - свет гаснет, можно и с задержкой по времени сделать, зачем выбирать из множества вариантов самый худший?!

melky
06.09.2021, 12:41
Kuml Есть переключатель, на котором делается проходной свет на две точки управления, а есть проходной переключатель, который увеличивает количество точек управления многократно. Если у производителя такого нет, он делается из любого двойного переключателя путем склеивания клавиш, или установки одной клавиши от одинарного выключателя (конструкция фиксации клавиши должна позволять).
Второй путь, это кнопочные выключатели + импульсное реле в щите. И именно эту рализацию обычно меняют на программную, так как требует всего одного входа.
В отличии от штатной схемы позволяет делать управление на двойных, тройных нажатиях или на удержание.

А вот вы зачем изобретаете велосипед на обычных выключателях и задействовании дополнительных входов лично мне непонятно...

Kuml
06.09.2021, 12:51
Вот рабочая клавиша если кому-то понадобится. От 1 - до 4 постов. Можно подключаться на любой вход и по надобности количества постов.
https://disk.yandex.ru/d/NeiC2ork3FdfFw

Kuml
06.09.2021, 13:14
Правда сдаётся мне, что в ответственных помещениях низя свет автоматизировать. А то вдруг подохнет в самый важный момент... %)
Можно, у нас там во первых дежурный где нужно горит и там же аварийный стоит с прожекторами аккумуляторами и подзарядкой. А вся остальная масса света по другому

Сергей0308
06.09.2021, 13:17
Вот рабочая клавиша если кому-то понадобится. От 1 - до 4 постов. Можно подключаться на любой вход и по надобности количества постов.
https://disk.yandex.ru/d/NeiC2ork3FdfFw

Семь страничек объясняли что это глупо макрос создавать из одного, двух или трёх(как в посте ранее) элементов "Исключающее Или", быстрей добавить элементы из библиотеки ОЛ чем макрос импортировать в проект и не будет лишних элементов на холсте(когда менее 4 мест управления), Вы же поначалу количество используемых элементов подсчитывали, короче, сначала надо определится, а то Вас "шатает" из стороны в сторону, короче, Вы сами не знаете чего Вы хотите, универсальности или минимальной ресурсоёмкости!

Kuml
06.09.2021, 13:38
отличии от штатной схемы позволяет делать управление на двойных, тройных нажатиях или на удержание.
Типа нажал пять раз и от пятой кнопки реле на одном входе распознает что это пятая просится и загорается свет, я правильно понимаю.
Ну в этом есть какая-то логика, главное табличку повесить на кнопку сколько раз нужно нажать с каким импульсом и интервалом, а ещё опять же, чтобы схема не ушла в ступор если какая кнопка механически залипнет пока её будут тыкать. Вы считаете это легко реализуемо и надежно.
Вот сказано было уже про CAN шину, это как вы выразились давно изобрели до нас и не нами. Но увы Овен не может этого.
А вот у меня на машине на моей двери стоит несколько кнопок стеклопакета всех дверей и регулировка правого и левого зеркал вверх вниз влево вправо и, и всё это по одной паре проводов потому что Can шина. Грубо говоря одна пара проводов вроде одного входа и много клавиш или кнопок на этом одном входе. И тем не менее надёжность гарантирована.

Kuml
06.09.2021, 13:45
Семь страничек объясняли что это глупо макрос создавать из одного, двух или трёх(как в посте ранее) элементов "Исключающее Или", быстрей добавить элементы из библиотеки ОЛ чем макрос импортировать в проект и не будет лишних элементов на холсте(
не пойму почему нельзя юзать Исключающее ИЛИ, и что макрос это не один элемент на холсте, или нужно всю логику там что в макросе рассыпать по холсту

melky
06.09.2021, 13:52
KumlЯ четко написал, что придерживаюсь минимализма ранее, и применяю только короткое и длинное нажатие.
Люди делают по 2,3 нажатия.

И опять же, кем надо быть, чтобы сломать кнопку ??? или вы себе льстите?

Сергей0308
06.09.2021, 14:11
не пойму почему нельзя юзать Исключающее ИЛИ, и что макрос это не один элемент на холсте, или нужно всю логику там что в макросе рассыпать по холсту

Если не можете понять, тогда надо "смотреть и слушать"!
Логику, что Вы хотите обеспечивает один элемент "Исключающее Или" при управлении из 2-х мест, при управлении из 3-х мест - два элемента "Исключающее Или", 4-х мест - три элемента, неужели два дня не хватило, чтобы элементарные вещи усвоить, разве бывает что-либо проще этого?! Короче, боюсь Вы не своим делом занимаетесь, попробуйте сменить сферу деятельности, может в другой сфере у Вас всё получаться будет и все будут завидовать!

игорь68
08.09.2021, 11:41
Как бывший сотрудник OTISa подпишусь под каждым словом Cs-CS. Добавлю от себя лампочки этажей тоже имеют свои адреса в шине.
Касаемо кнопочек и лампочек. Одно из изделий которое периодически делаю это шкафчик управления УФ облучателями для операционных блоков. Там можно включить и выключить от кнопки в операционной. Можно включить и отключить с поста медсестры (есть кнопка управления и индикация). Если сестра "проспала" то это включит и выключит реле времени но только там где датчик движения показал что людей там нет. Если уф включен . Горит индикатор перед дверью. И вы заходите то датчик движения выключит УФ куда вы зашли. Кроме того считаем обратный отчет сколько осталось времен на каждое помещение. Какой ресурс на каждой лампе. А кнопки использую ВБз22R1SN-C-12 RG. Эти кнопки точно не "залипнут". Точно не зальются водой. И главное кнопка и индикатор в одном корпусе.