PDA

Просмотр полной версии : Спалил быстрые выходы



Вячеслав@
03.09.2021, 11:57
По ошибке подключил +24 на быстрый выход. Теперь все быстрые выходы не работают. Обычные работают. Есть шанс, что сгорел какой-то предохранитель внутри, или только замена (ремонт)?

IVM
03.09.2021, 12:16
Постоянно горит светодиод на этом быстром выходе ?

Вячеслав@
03.09.2021, 12:21
Постоянно горит светодиод на этом быстром выходе ?

Светодиоды отрабатывают нормально, по программе.
На самих выходах ничего, кроме одного выхода, на котором постоянно 0.

IVM
03.09.2021, 12:32
На самих выходах ничего, кроме одного выхода, на котором постоянно 0.

Что значит "На самих выходах ничего" ? Спалил 1 выход ? Что на этом выходе ?

Вячеслав@
03.09.2021, 12:40
Что значит "На самих выходах ничего" ? Спалил 1 выход ? Что на этом выходе ?

Ничего, то есть на трех выходах напряжения нет ни относительно 24, ни относительно 0. Не зависимо от показания индикатора. А на выходе 2 постоянно 0. Хотя подавал ошибочные 24 на выход 4.

Sulfur
03.09.2021, 13:33
Что бы быстрые выхода работали, надо подать на клеммы +U1 и +U2 24в. Вы об этом не упомянули.

Вячеслав@
03.09.2021, 13:46
Что бы быстрые выхода работали, надо подать на клеммы +U1 и +U2 24в. Вы об этом не упомянули.
Да, все подключено и все работало до того, как подал 24 на выход.

Sulfur
03.09.2021, 14:42
В данной ситуации два варианта:
1. Официальный сервисцентр.
2. Самостоятельное вскрытие пациента. Выхода там собраны на "рассыпухе", при среднем уровне прокачки кунг-фу стиля "паяльник" вполне под силам самостоятельно поменять поврежденные элементы.

Dim252
29.09.2021, 12:00
Выходные транзисторы спалил.. Разобрать и перекатать на такие же..