Юрий_Г
03.09.2021, 09:30
Добрый день, пытаюсь реализовать Modbus Slave на ПЛК160[М02] с использованием библиотек OwenModbusSlave_v2.3.9.4.lib и BufferTools_v2.3.9.01.lib, согласно пользовательского описания OwenModbusSlave.
Но почему-то проект не собирается. Выдает сообщения об ошибке: Идентификатор SYSMEMSET не определен, идентификатор SYSMEMCPY не определен... При создании проекта был загружен стандартный таргет файл. Может еще какую то библиотеку нужно подключить?

56837

petera
03.09.2021, 09:45
Добрый день, пытаюсь реализовать Modbus Slave на ПЛК160[М02] с использованием библиотек OwenModbusSlave_v2.3.9.4.lib и BufferTools_v2.3.9.01.lib, согласно пользовательского описания OwenModbusSlave.
Но почему-то проект не собирается. Выдает сообщения об ошибке: Идентификатор SYSMEMSET не определен, идентификатор SYSMEMCPY не определен... При создании проекта был загружен стандартный таргет файл. Может еще какую то библиотеку нужно подключить?

56837

Ну раз упоминается ..mem.., то нужна "SysLibMem.lib"
56838

Юрий_Г
03.09.2021, 12:46
Спасибо! Добавил, все собралось!
Двигаюсь дальше.

Юрий_Г
03.09.2021, 13:00
Сделал все как в описании, но программу написал на ST. ПЛК отвечает, но передает ошибку ...01 83 02 C0 F1 Устройство вернуло ошибку (Код: 2 - Указанный адрес недоступен)... Вроде бы все верно сделал и значение wVar1 передается по указателю...
56851

kondor3000
03.09.2021, 16:42
Сделал все как в описании, но программу написал на ST. ПЛК отвечает, но передает ошибку ...01 83 02 C0 F1 Устройство вернуло ошибку (Код: 2 - Указанный адрес недоступен)... Вроде бы все верно сделал и значение wVar1 передается по указателю...
56851
Если вы про "Invalid ", то забейте, это нормально, и с ним всё работает)
На форуме уже сотни тем об этом написано)