Просмотр полной версии : Codesys: не отображаются четыре восьмибитовых канала для дискретных входов ПЛК-110-60
Андрей_Б.
02.09.2021, 16:20
Добрый день!
Не могу понять, почему в Codesys для ПЛК-110-60 [м2] не отображаются четыре восьмибитовых канала для дискретных входов, как сказано в руководстве.
Целевая платформа выбрана правильно:
56834
Так выглядит конфигурация ПЛК:
56835
Евгений Кислов
02.09.2021, 16:28
Добрый день!
Не могу понять, почему в Codesys для ПЛК-110-60 [м2] не отображаются четыре восьмибитовых канала для дискретных входов, как сказано в руководстве.
Целевая платформа выбрана правильно:
56834
Так выглядит конфигурация ПЛК:
56835
Добрый день.
Выполните команду Дополнения - Стандартная конфигурация.
Андрей_Б.
02.09.2021, 16:41
Евгений, это была плохая шутка..
Конфигурация стала девственно чистой, хотя и четыре восьмибитовых канала для дискретных входов появились...
Есть какой-то менее радикальный способ? С помощью библиотеки подступиться к входам.. Или как-то быстро вернуть/скопировать конфигурацию других модулей?
Евгений Кислов
02.09.2021, 16:44
Евгений, это была плохая шутка..
Конфигурация стала девственно чистой, хотя и четыре восьмибитовых канала для дискретных входов появились...
Есть какой-то менее радикальный способ? С помощью библиотеки подступиться к входам.. Или как-то быстро вернуть/скопировать конфигурацию других модулей?
Нет - у вас в проекте, видимо, изначально был выбран таргет от ПЛК110.30 (это видно на вашем первом скриншоте).
После смены таргета в проекте необходимо делать сброс конфигурации.
Возможно, утилита одного из пользователей форума упростит процесс:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=18269
Андрей_Б.
02.09.2021, 17:07
Спасибо, победил.
Этому пользователю памятник поставить, за этот золотой костыль к недокодесис...
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot