Просмотр полной версии : Связь PLC110 и СП270 после восстановления питания



Viktor40
02.09.2021, 05:24
Имеется контроллер ОВЕН PLC110-60 и панель СП270.
Панель и контроллер связаны по Modbus RS-485. ПЛК- мастер.
Есть такая проблема.
Связь между панелью и ПЛК после отключения питания восстанавливается нормально, если подавать напряжение питания на панель и ПЛК одновременно или сперва на панель, а потом на ПЛК. Если требуется снят напряжение питания только с панели, то после подачи питания на панель для восстановления связи требуется длительное время. Как таковая связь ПКЛ-Панель, есть. Но панель отображает только ту информацию, которая обновилась только после восстановления питания. Старая информация появляется постепенно (несколько часов требуется). Чтобы всё быстро восстановилось, требуется снять и подать напряжение питание на ПЛК или всё перезапустить одновременно, как указано выше.
Что можно сделать, чтобы связь восстанавливалась нормально независимо от того в каком порядке подавалось напряжение питания на устройства?

kondor3000
02.09.2021, 16:40
Имеется контроллер ОВЕН PLC110-60 и панель СП270.
Панель и контроллер связаны по Modbus RS-485. ПЛК- мастер.
Есть такая проблема.
Связь между панелью и ПЛК после отключения питания восстанавливается нормально, если подавать напряжение питания на панель и ПЛК одновременно или сперва на панель, а потом на ПЛК. Если требуется снят напряжение питания только с панели, то после подачи питания на панель для восстановления связи требуется длительное время. Как таковая связь ПКЛ-Панель, есть. Но панель отображает только ту информацию, которая обновилась только после восстановления питания. Старая информация появляется постепенно (несколько часов требуется). Чтобы всё быстро восстановилось, требуется снять и подать напряжение питание на ПЛК или всё перезапустить одновременно, как указано выше.
Что можно сделать, чтобы связь восстанавливалась нормально независимо от того в каком порядке подавалось напряжение питания на устройства?

У вас дело не в связи, а в том что информация читается циклически и сразу восстанавливается при перезапуске, а записывается по изменению. В устоявшемся процессе изменения идут медленно ( в вашем случае), поэтому и требуется большое время для восстановления показаний. Это настроено в ПЛК и проблемно будет переделывать, проще панель первой запускать).
Вам поможет только переделка проекта или введение резервирования параметров и их инициализация при подаче питания.
Хотя правильным будет решение не только не отключать питание во время процесса, но и ввести бесперебойное питание, исключив любые перепады напряжения.