PDA

Просмотр полной версии : ПЛК 210 & Alarm



lazy
29.08.2021, 15:17
Добрый день!

Версия прошивки: plc210 1.2.1118.1033

(Не сразу) Заметил, что в вебинтерфейсе перестали отображаться ошибки. Использую две таблицы тревог одна отображает текущие аварии, вторая "историю". Текущих аварий не отображается вовсе, а в истории последняя авария двухнедельной давности, хотя в реальности аварии были и одна висит постоянно (нет питания по второму входу). Может быть связано как то с заполнением "кольцевого буфера" (как вариант) потому что программа в части обработки аварий не менялась уже давно (вроде бы). В AlarmStorage использую "Максимальное количество записей= 950". Все настройки в каталоге Alarm Configuration сравнивал с работающими проектами никаких отличий не обнаружил. Перезаливка программы после "Компиляция->Очистить все" не помогает.

В какую сторону копать? Что "для ясности" сообщить дополнительно?

Евгений Кислов
30.08.2021, 07:19
Добрый день!

Версия прошивки: plc210 1.2.1118.1033

(Не сразу) Заметил, что в вебинтерфейсе перестали отображаться ошибки. Использую две таблицы тревог одна отображает текущие аварии, вторая "историю". Текущих аварий не отображается вовсе, а в истории последняя авария двухнедельной давности, хотя в реальности аварии были и одна висит постоянно (нет питания по второму входу). Может быть связано как то с заполнением "кольцевого буфера" (как вариант) потому что программа в части обработки аварий не менялась уже давно (вроде бы). В AlarmStorage использую "Максимальное количество записей= 950". Все настройки в каталоге Alarm Configuration сравнивал с работающими проектами никаких отличий не обнаружил. Перезаливка программы после "Компиляция->Очистить все" не помогает.

В какую сторону копать? Что "для ясности" сообщить дополнительно?

Добрый день.
Выложите, пожалуйста, скриншот лога ПЛК (В CODESYS: Device - Журнал или в web-конфигураторе: ПЛК/Файлы журналов).


Перезаливка программы после "Компиляция->Очистить все" не помогает.

Т.е. после перезаливки проекта в журнал не добавляются новые сработавшие тревоги?

lazy
30.08.2021, 20:59
Т.е. после перезаливки проекта в журнал не добавляются новые сработавшие тревоги?

Да.

Скриншот лога:
56804

Вторая ошибка такая же, только более ранним числом.

Евгений Кислов
31.08.2021, 06:58
Да.

Скриншот лога:
56804

Вторая ошибка такая же, только более ранним числом.

На скрине видно, что вы делаете онлайн-изменение вместо полной загрузки проекта - так делать не стоит.
Удалите проект из конфигуратора и загрузите заново.

lazy
01.09.2021, 11:02
Удалил приложение через веб. залил "с нуля". Тоже самое, только "история" аварий теперь совсем пустая.

Евгений Кислов
01.09.2021, 11:09
Удалил приложение через веб. залил "с нуля". Тоже самое, только "история" аварий теперь совсем пустая.

Предоставьте, пожалуйста, доступ к ПК по TeamViewer или AnyDesk.

lazy
01.09.2021, 11:31
Написал на почту )