Добрый день! действуя по описанию к плк , при загрузке из Codesys проект загружается. после перезагрузки проект не загружается, пробовал с USB и CD карты. С них вообще не видит проекта... что может быть? SD наверное большевата 64 гб, а флеш 8 Гб обе в FAT32 и папка app.plc210 создана
Евгений Кислов
29.08.2021, 08:50
Добрый день.
при загрузке из Codesys проект загружается. после перезагрузки проект не загружается
После загрузки проекта вы выполняете команду Онлайн - Создать загрузочное приложение?
да, конечно,
и в последующем "загрузку на подключённое устройство" и нижнем правом углу процесс загрузки
Евгений Кислов
29.08.2021, 13:08
да, конечно,
и в последующем "загрузку на подключённое устройство" и нижнем правом углу процесс загрузки
Обеспечьте завтра удаленный доступ по TeamViewer или AnyDesk.
к сожалению уезжаю на 3 дня, вернусь- напишу
доброго времени суток! разобрался, я не правильно записывал проект по сети, точнее после загрузки начинал вводить изменения в программу и в итоге все новое не сохранялось. но вот с usb и cd картами еще не смог победить...
Евгений Кислов
02.09.2021, 10:35
доброго времени суток! разобрался, я не правильно записывал проект по сети, точнее после загрузки начинал вводить изменения в программу и в итоге все новое не сохранялось. но вот с usb и cd картами еще не смог победить...
Проверьте - у вас эти USB или SD определяется в узле Drives?
56827
Евгений Кислов
04.09.2021, 22:13
usb точно определяется
Тогда:
1. Пошагово и подробно опишите, как вы выполняете обновление проекта.
2. Выложите архив с папкой проекта, которую вы копируете на usb.
3. Укажите версию прошивка вашего ПЛК
всетаки он не видит флешку... уже 3 поменял..
Евгений Кислов
05.09.2021, 16:58
Вы бит Enable Drives не активировали.
включил, все равно не видит((
Евгений Кислов
10.09.2021, 22:14
включил, все равно не видит((
Предоставьте в понедельник доступ по TeamViewer или AnyDesc (лучше утром).
в понедельник уезжаю, буду только в пятницу
Добрый день
Проблема с ПЛК 210
При попытке загрузки проекта Codesys выдает сообщение о нехватке памяти, при этом проект компилируется
без ошибок и в эмуляторе работает
Что сломалось, не пойму, еще в пятницу проект норм. грузился
Все что изменилось - подключил новую библиотеку с несколькими FB
Подскажите, что проверить
Евгений Кислов
25.10.2021, 09:34
Добрый день
Проблема с ПЛК 210
При попытке загрузки проекта Codesys выдает сообщение о нехватке памяти, при этом проект компилируется
без ошибок и в эмуляторе работает
Что сломалось, не пойму, еще в пятницу проект норм. грузился
Все что изменилось - подключил новую библиотеку с несколькими FB
Подскажите, что проверить
Добрый день.
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&p=336589&viewfull=1#post336589
Сбросил ретайн, про память теперь не ругается, но пишет, что таргет не подходит.. Как раньше работало.. Где взять версию таргета 3.5.14.30 ?
В пакете только 3.5.14.36 и 3.5.16.31 вижу для плк210
Галка отображать все версии стоит
Евгений Кислов
25.10.2021, 11:26
Сбросил ретайн, про память теперь не ругается, но пишет, что таргет не подходит.. Как раньше работало.. Где взять версию таргета 3.5.14.30 ?
В пакете только 3.5.14.36 и 3.5.16.31 вижу для плк210
Галка отображать все версии стоит
Используйте 3.4.14.36
Новая проблема нарисовалась.. В эмуляции все работает, но при попытке загрузить в контроллер вылазят ошибки: найдены запрещенные ссылки
И все никаких комментариев
В браузере ПЛК состояние приложения Остановлено
Код исключения 24 unresolved external references
Что это за ошибка и как с ней бороться?
Мастеренко Иван
25.10.2021, 14:48
Новая проблема нарисовалась.. В эмуляции все работает, но при попытке загрузить в контроллер вылазят ошибки: найдены запрещенные ссылки
И все никаких комментариев
В браузере ПЛК состояние приложения Остановлено
Код исключения 24 unresolved external references
Что это за ошибка и как с ней бороться?
Добрый день. Можете предоставить удаленный доступ по teamviewer/anydesk?
Огромное Спасибо за быструю и квалифицированную помощь!
Коллеги, помогите пожалуйста с активацией "Enable Drives".
Если подключаю компьютер и записываю бит в "Enable Drives", то флэшка определяется и архив можно писать.
Если перезагрузить СПК107, то флэшка опять не определяется, как и все устройства Drives.
Какую переменную соотнести с "Enable Drives", чтобы всё работало при загрузке контроллера?
61379
Евгений Кислов
24.06.2022, 06:16
Коллеги, помогите пожалуйста с активацией "Enable Drives".
Если подключаю компьютер и записываю бит в "Enable Drives", то флэшка определяется и архив можно писать.
Если перезагрузить СПК107, то флэшка опять не определяется, как и все устройства Drives.
Какую переменную соотнести с "Enable Drives", чтобы всё работало при загрузке контроллера?
61379
Привяжите переменную типа BOOL и управляйте ее значением из кода программы.
Рекомендую создавать проект на основе шаблона - в нем ко всем каналам таргет-файла уже привязаны переменные.
61380
Валерий "mad Dog" Шмараев
27.06.2022, 12:12
Кстати! вот было бы хорошо иметь в линейке, ПЛК210 вообще без входов - только интерфейсы.
Кстати! вот было бы хорошо иметь в линейке, ПЛК210 вообще без входов - только интерфейсы.
чем 304 не устраивает?
Валерий "mad Dog" Шмараев
27.06.2022, 12:40
"снимается с производства", да и кузов, опять же..