всем привет!

Столкнулся с таким вот приколом:
ПЛК-110 М02 (Модбас ТСР Слейв) + панель Сп315 - панель перестала видеть контроллер.

при попытке пропинговать через неуправляемый коммутатор - полная тишина.
При этом программа в контроллере работает, управление оборудованием работает, выхода щёлкают.
лампочка обмена на порту в ПЛК отзывается, моргает регулярно
Панель спокойно пингуется.
Менял патчкорд от плк в коммутатор, соединял напрямую - никакой реакции.
подключился по юсб - контроллер живой, всё показывает.
наугад поменял IP адрес тупо на другой.
поменял в панели настройки, перегрузил ПЛК - всё заработало сразу же.

сижу и думаю - что это за ерунда такая?

проверить "эффект перезагрузки" со старым IP не успел.

Есть подозрение, что дипетчеризация тупо "заткнула" Слейв в ПЛК своими запросами - контроллер и панель находятся в общей сети, коммутатор неуправляемый, Мастер диспетчеризации обращается по тому же IP, что и панель, но по порту 512 (через оптический порт на коммутаторе), а после перезагрузки какой-нибудь "буфер обмена" обнулился и всё заработало заново.
Сейчас всё работает, но опасаюсь, что через какое-то время парни из АСУ Предприятия увидят что у них нет данных по старому IP (установка пока стоит), перебьют на новый и через какое-то время всё снова отвалится

Может кто сталкивался с такими приколами?
Как лучше развести обмен ПЛК-панель и ПЛК- АСУ П?
сделать отдельно ещё одного слейва в ПЛК для АСУ П? по разным интерфейсам разные слейвы это понятно допустим, но на один интерфейс можно ли вешать несколько слейвов? в мануалах что-то этого не нашёл

с другими контроллерами таких проблем не было, на ОВЕН реально вот первый такой опыт с глобальной АСУ П, в наладке ещё две установки, боюсь начнутся такие же приколы
ткните куда копать чо делать, моего кунг фу чота нехватает на сетевые баги

Rask
26.08.2021, 18:20
Скорее всего проблемы в настройках сети панели. Именно на 315 я тоже ловил похожий баг. Измените коммуникационные настройки панели. К примеру: таймаут: 1500, попытки 10, ожидание 10. В общем с ними слегка побалуйтесь.

In_Da_Cher_A
26.08.2021, 19:24
а панель по какому порту?
но с пингом странно

в конфиге
Модбас слейв девайс
- ТСР порт 502 (панель)
- ТСР порт 512 (диспетчер)

да вот и сам в недоумении, что за ботва такая. Ладно бы индикатор не мигал, или горел постоянно. А именно была видимая глазу как бы стандартная активность.
да и к сожалению, никакого модбасовского сканера под рукой не было и выяснить есть ли данные с контроллера в скаде наверху тоже не мог - за всё это отвечают разные люди и разные организации, концов за 5 минут не найти, а время у меня было ограничено, а работы много. Через неделю, наде.cm снова там быть и если удастся, попробую на старом IP

In_Da_Cher_A
26.08.2021, 19:25
Скорее всего проблемы в настройках сети панели. Именно на 315 я тоже ловил похожий баг. Измените коммуникационные настройки панели. К примеру: таймаут: 1500, попытки 10, ожидание 10. В общем с ними слегка побалуйтесь.
стояли дефолтные
понял, спасибо, попробую.

Валенок
27.08.2021, 00:19
......................

In_Da_Cher_A
01.09.2021, 08:42
приколы нашего городка продолжаются
вчера начали звонить с объекта - при попытке достучаться до плк от асу п по новому адресу - нет ответа от контроллера
панель при этом они спокойно видели и видели на ней активность по порту ( со слов асушника)
к сожалению, по телефону толком не смог что-то сделать, ехал в это время, всё закончилось тем, что они по принципу винды решили включить/выключить и перегрузили плк питанием.
Связь после перезагрузки восстановилась, чуваки довольные собой разошлись,
но от этого мне легче не стало, есть какой-то блуждающий дефект с совершенно неясной природой.
недели через три буду на объекте снова, попробую к этому времени что-то придумать. Из тупых решений приходит в голову "агрегатная замена" - взять другой ПЛК и поставить посмотреть. Если что-то придумаю ещё, напишу

Панели тут вообще нету пару лет назад у меня был чем-то похожий прикол с панелью сп315, которая новая из коробки, показывала регулярные отвалы связи с плк. Всё было собрано для загрузки на столе, перед отправкой, и тогда тех поддержка тоже мне советовала увеличить какие-то параметры связи в панели, что помогло. Но это было как-то мимоходом. всё заработало нормально сразу и я не запомнил что там было и какие цифры.
Сейчас вот вспоминаю, что цифры были чем-то похожи.
тупо мысли вслух - вероятно ТСР Слейв как-то не успевает обрабатывать запросы по 2 портам и работает либо на одного, либо на другого, кто первый занял тапки

в общем - продолжаю наблюдение...

Валенок
01.09.2021, 13:52
................

Dzherenov
20.09.2023, 18:09
Чем в итоге закончилось? Сейчас у меня похожая проблема теряет связь с пк по общей сетке.