PDA

Просмотр полной версии : ПД150-ДИ, как измеряет



Pohilkin
25.08.2021, 13:42
Добрый день! Помогите, пожалуйста с таким вопросом.
Имеется преобразователь давления ПД150-ДИ-2,5к.
При включении преобразователя на столе, без вывода трубки в соседнее помещение (канал воздуховода) значения на табло изменяться не прерывно в пределах от -10 до +10 Па. В основном значение -2Па
Это я как понимаю избыточное давление на данный момент (между давлением на выходе штуцера и атмосферным давлением). Откуда преобразователь знает, чему равно атмосферное давление, то есть с чем сравнивается давление на выходе с штуцера. Либо грубо говоря он такого же действия как и дифференциальный преобразователь, только один канал штуцера ни куда не подключен в корпусе преобразователя? Тогда, как он измеряет если корпус герметичный?
И если преобразователь давления полностью расположить в помещении с положительным балансом, что он покажет? Реальное избыточное давление или ноль?

Сергей0308
27.08.2021, 02:01
Добрый день! Помогите, пожалуйста с таким вопросом.
Имеется преобразователь давления ПД150-ДИ-2,5к.
При включении преобразователя на столе, без вывода трубки в соседнее помещение (канал воздуховода) значения на табло изменяться не прерывно в пределах от -10 до +10 Па. В основном значение -2Па
Это я как понимаю избыточное давление на данный момент (между давлением на выходе штуцера и атмосферным давлением). Откуда преобразователь знает, чему равно атмосферное давление, то есть с чем сравнивается давление на выходе с штуцера. Либо грубо говоря он такого же действия как и дифференциальный преобразователь, только один канал штуцера ни куда не подключен в корпусе преобразователя? Тогда, как он измеряет если корпус герметичный?
И если преобразователь давления полностью расположить в помещении с положительным балансом, что он покажет? Реальное избыточное давление или ноль?

Какое-то абсолютное непонимание, не часто такое встречается! Датчик избыточного давления соединён с атмосферой и измеряет давление относительно атмосферного(давления в помещении где он установлен), всё! Также существуют датчики абсолютного давления, которые измеряют абсолютное давление(давление относительно полного вакуума).

Антон Колеров
14.10.2021, 10:45
Добрый день.
Диапазон измерения данного датчика 0...+2500 Па (2,5КПа). Погрешность 0,5% в абсолютном выражении равна 2500*0,5%
= +/-12,5 Па. В пределах этих значений данный датчик имеет полное право отклоняться выходным сигналом. В случае если датчик не подключен к процессу на экране видим "шум нижнего разряда" выходного ЦАП. Прошу прислать ситуацию с подключенным к процессу датчиком на почту a.kolerov@owen.ru