Вход

Просмотр полной версии : Как соединить 2 ПЛК ?



Stas
24.08.2021, 11:28
Здравствуйте,
есть два ПЛК110-220.30.Р.М
Можно ли как-то через TCP отправить значение с одного ПЛК на другой? Какие настройки нужно произвести чтоб это реализовать?
На первом ПЛК создаю modbusTCP(slave)- он будет отправлять данные для второго контроллера.
На втором ПЛК создаю modbusTCP(master)- он должен забрать данные от первого ПЛК. А связь между ними как наладить?

Stas
24.08.2021, 13:39
Причём когда создаю в контроллере modbus master , то в нём не могу добавить соединение TCP

A.Simonov
24.08.2021, 14:11
Причём когда создаю в контроллере modbus master , то в нём не могу добавить соединение TCP

Добрый день.

Пример настройки мастера на ПЛК
https://www.youtube.com/watch?v=6AoMPByEKoY

Так же советую ознакомиться с РП (https://owen.ru/uploads/249/rp_plk1hh_m02__1-ru-75044-1.32_a4.pdf). Обратите внимание на главу 10.7
Так же обратите внимание на описание параметра NetMode в параграфе 10.7.2

Есть еще старый пример (https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/07_Examples/05_Communication/01_Modbus%20TCP.zip) для ПЛК100 (там настройка мастера и слейва)