Добрый день, подскажите в чем может быть проблема. Есть модуль МВА8 для сбора температурных данных, через конфигуратор подключается без проблем и температуры считывает. При подключении к ОПС серверу Лектус, через лог наблюдаю, запросы в МВА уходят, но никакого ответа вообще не приходит. Конфигурация лектуса правильная, потому что проект рабочий, и никто изменений в проекте не делал и до какого-то момента все датчики работали и в скаду приходили. Пытаюсь считать 1ый канал модуля по адресу 4 signet float(4 bite).

Гузей Максим
23.08.2021, 16:50
Добрый день!

Перед подключением к LectusOPC изменили ли протокол обмена на Modbus в конфигураторе МВА8 и перезагрузили ли после этого модуль по питанию?