PDA

Просмотр полной версии : автоматизация котельная на 3 контура



OWEN1VIKTOR
22.08.2021, 09:14
Добрый день, вопрос новичка

Необходимость автоматизировать котельную на базе газового котла и трех контуров: 1 - радиаторная сеть, 2 - радиаторная сеть, 3 - бойлер косвенного нагрева, каждый контур - свой насос

Приоритет соответственно нумерации
Уставки 22,22,60
Дельты 0.5,0.5,2.0

Логика работы стандартная: смотрим температуру по контурам и управляем насосами, одновременно могут работать или радиаторы (1,2) или бойлер (3)
Также включаю радиаторы (1,2) каждые n-минут на 5 минут

Со всем вроде разобрался, протестировал, каждый контур отдельно работает четко, смотрит температуру, поправка на дельту включил-выключил

но сложность с работой или-или, радиатор или бойлер, определённая логика в голове есть, но там использую двух-трехмерные массивы и все сложно, полагаю можно сделать куда проще на логике ОвенЛоджик


56659


Наверняка есть решения, рад советам, спасибо