Просмотр полной версии : ПЛК210-03 + ТРМ202
Здравствуйте все.
Столкнуля с такой проблемой.
Пытаюсь получить данные с ТРМ на ПЛК по RS485. Но не могу установить связь. Всё стандартно - создаю ModBus COM в нём добавляю Modbus Master COM port и в нём уже добавляю из списка TRM202.
Однако, после загрузки и запуска программы возле него так и остаётся треугольник, и в разделе состояние (на вкладке ТРМ) состояние "не подключено", которое на долю секунды сменяется надписью "ошибка шины".
Все настройки соединения (чётность стопы скорость и пр.) совпадают. Конфигуратор с ТРМ соединяется по RS без проблем.
Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста, у меня уже голова пухнет от этого.
Спасибо.
56651
Трофимов Артем
20.08.2021, 15:31
Добрый день. конфигуратор работает по протоколу ОВЕН. переключите в меню ТРМ протокол обмена на modbus RTU , перезагрузите его по питанию и после этого ( если все сетвые настройки совпадают ) запустите обмен на ПЛК.
Да, переключали протокол обмена - не помогает. Даже два стоповых бита ставили. Тоже никак. Подозреваю засаду с адресом слейва. Потому как остальное вроде всё проверенно.
Евгений Кислов
23.08.2021, 14:05
Да, переключали протокол обмена - не помогает. Даже два стоповых бита ставили. Тоже никак. Подозреваю засаду с адресом слейва. Потому как остальное вроде всё проверенно.
После изменений настроек ТРМ - вы перезагружали его по питанию?
Удалите из дерева проекта неиспользуемые интерфейсы и включите подтяжку на RS-485-1 (см. скриншот).
56677
И, как вы верно заметили, нужно проверить, что адрес слэйва в CODESYS совпадает с адресом, заданным в ТРМ.
После изменений настроек ТРМ - вы перезагружали его по питанию?
Удалите из дерева проекта неиспользуемые интерфейсы и включите подтяжку на RS-485-1 (см. скриншот).
56677
И, как вы верно заметили, нужно проверить, что адрес слэйва в CODESYS совпадает с адресом, заданным в ТРМ.
Перезагружал. И к настоящему моменту уже не единожды.
В первом варианте других интерфейсов не было, потому что я сам создавал интерфейс в проекте. В этом проекте удалил по вашей рекомендации, но тоже не помогло увы.
Подтяжка была включена изначально
56810
Евгений Кислов
31.08.2021, 11:05
Перезагружал. И к настоящему моменту уже не единожды.
В первом варианте других интерфейсов не было, потому что я сам создавал интерфейс в проекте. В этом проекте удалил по вашей рекомендации, но тоже не помогло увы.
Подтяжка была включена изначально
56810
Подключите, пожалуйста, ТРМ к ПК и обеспечьте удаленный доступ по TeamViewer или AnyDesk.
Подключите, пожалуйста, ТРМ к ПК и обеспечьте удаленный доступ по TeamViewer или AnyDesk.
Установил TeamViewer. Данные для входа отправил личным сообщением
дело было в неадекватном таймауте ответа ТРМ! Спасибо Евгению Кислову за помощь в решении проблемы!