PDA

Просмотр полной версии : СВ01 - как оповещатель



andrei_it
20.08.2021, 10:05
Добрый день, возможно ли со счетчика времени получать данные о состоянии выходов 4-5-6 удаленно ?
Чтоб знать в каком режиме находится механизм - Работа/Авария.
Хотел бы на выход 4-5 замыкать при ошибке на установке/механизме, и считывать состояние удаленно.
Возможно ли это?

P.S. На счетчик питание подается постоянно, моточасы по RS-485 считываю

Гузей Максим
23.08.2021, 16:05
Добрый день!

В СВ01 по протоколу Modbus предусмотрено чтение статуса ВУ - Rd.St. Номер бита - 4, 0- ВУ отключено, 1 – ВУ включено.

Адрес регистра 0x1A, тип данных Boolean, функция чтения 0х03.

andrei_it
24.08.2021, 13:53
Добрый день!

В СВ01 по протоколу Modbus предусмотрено чтение статуса ВУ - Rd.St. Номер бита - 4, 0- ВУ отключено, 1 – ВУ включено.

Адрес регистра 0x1A, тип данных Boolean, функция чтения 0х03.

Максим спасибо.
Еще есть вопрос по логике работы прибора. Возможно ли прибором снять/зарегестрировать состояние еще одного внешнего сигнала при текщей конфигурации?

1. На счетчик постоянно поступает питание.
2. При замыкании контактов 7-10 начинает работать счетчик
3. Возможно ли в текущей конфигурации снять/обработать еще один внешний сигнал об аварии?

фото схемы во вложении.