PDA

Просмотр полной версии : МВ210-214 ушёл в ошибку



Александр Мар.
19.08.2021, 20:30
Добрый день.
Столкнулись с такой проблемой, что в течение нескольких минут вышли из строя два модуля МВ210-214.
Были некоторые перебои в наличии питания на датчиках, которые подают сигнал на данные модули.
Когда стабильное питание было восстановлено, оба модуля перестали отпрашиваться.
Как итог оба модуля демонтировали и не можем подключиться по USB и по Ethernet.
На модулях постоянно светятся диоды входов, хоть на них ничего не приходит.