PDA

Просмотр полной версии : ПЛК-110 м02 + Moxa Nport 5130



Андрей_Б.
18.08.2021, 14:06
Добрый день!

ПЛК-110 м02 должен получать по modbus TCP данные от ПР-200. Оба существующих RS-425 на ПЛК заняты нестандартными протоколами, поэтому ПР-200 подключен через преобразователь интерфейсов Moxa Nport 5130.
С помощью ОРС сервера от InSAT данные с ПР-200 считываются. ПЛК-110 м02 программируемое реле ПР-200 не видит, выдаёт ошибку 84.
56604

Что-то не так настроил?
Есть опыт использования Moxa Nport 5130?
Или искать другой преобразователь?

Евгений Кислов
18.08.2021, 14:14
Добрый день!

ПЛК-110 м02 должен получать по modbus TCP данные от ПР-200. Оба существующих RS-425 на ПЛК заняты нестандартными протоколами, поэтому ПР-200 подключен через преобразователь интерфейсов Moxa Nport 5130.
С помощью ОРС сервера от InSAT данные с ПР-200 считываются. ПЛК-110 м02 программируемое реле ПР-200 не видит, выдаёт ошибку 84.
56604

Что-то не так настроил?
Есть опыт использования Moxa Nport 5130?
Или искать другой преобразователь?

Добрый день.
Moxa Nport 5130 - это конвертер интерфейсов, т.е. он просто по TCP передает фреймы Modbus RTU (это называется Modbus RTU over TCP).
ПЛК1хх [М02] не поддерживает этот протокол (в отличие от Insat OPC).

Вы можете использовать конвертер протоколов Modbus RTU/Modbus TCP. У Moxa это серия MGate, у нас есть МКОН:
https://owen.ru/product/mkon

Андрей_Б.
18.08.2021, 14:40
Спасибо. Предложу проектировщикам заменить Nport на МКОН. Как у него с надёжностью?

svr007
19.08.2021, 15:14
Спасибо. Предложу проектировщикам заменить Nport на МКОН. Как у него с надёжностью?
Брали МКОН на пробу. Честно скажу может у меня руки кривые, но МКОН сырой еще, и до надежности MGate ему далеко. Даже USR-M511 гораздо стабильнее МКОН работает.

Марко Петрович
19.08.2021, 16:10
Брали МКОН на пробу. Честно скажу может у меня руки кривые, но МКОН сырой еще, и до надежности MGate ему далеко. Даже USR-M511 гораздо стабильнее МКОН работает.

Добрый день! Что именно показалось сырым? Пробовали установить новую прошивку? В ней поправили недочеты. Также добавили в конфигуратор программный сниффер для удобной отладки. (Работает с новой прошивкой v 1.22)

svr007
20.08.2021, 08:05
Добрый день! Что именно показалось сырым? Пробовали установить новую прошивку? В ней поправили недочеты. Также добавили в конфигуратор программный сниффер для удобной отладки. (Работает с новой прошивкой v 1.22)

Добрый день. Про прошивку не скажу, тестировали в мае 21 года, тогда вроде бы стояла актуальная прошивка.
По поводу сырости.
1.Периодически, а иногда циклически происходил разрыв соединения когда RS 485 мастер (связка ПР200 мастер-ПЛК110 М2 слайв).У ПР200 есть параметр статус соединения, его я загоняю на счетчик. Увеличение счетчика означает потерю пакетов и не стабильную связь. В идеале счетчик вообще не должен увеличиваться, но через МКОН счетчик растет, а иногда прям на глазах. Помогает перезагруз по питанию. А самое главное, это происходило искажение пакетов штоли. С ПЛК110 М2 приходили искаженные уставки, запускался тех. процесс когда не должен был и сразу останавливался. Ставлю вместо МКОН USR-M511 все работает без проблем, редко счетчик соединения увеличивается. Ну а если поставить MGATE, то вообще связь стабильна. Делаю вывод что дело не в реализации.

2.В режиме RS 485 слайв так же искажаются принятые пакеты. ПР200 опрашивает устройства без проблем, а ПЛК110 М2 по TCP через МКОН эти же устройства читает коряво. Помогает выставить таймаут опроса > 1500 мс, но все равно иногда приходят кривые данные, даже когда опрашиваешь только один ПТВ10 на линии RS 485.

У MGATE есть классная фишка -это авто определение таймаута связи. И работает она очень адекватна.

A.Simonov
23.08.2021, 10:54
Добрый день. Про прошивку не скажу, тестировали в мае 21 года, тогда вроде бы стояла актуальная прошивка.
По поводу сырости.
1.Периодически, а иногда циклически происходил разрыв соединения когда RS 485 мастер (связка ПР200 мастер-ПЛК110 М2 слайв).У ПР200 есть параметр статус соединения, его я загоняю на счетчик. Увеличение счетчика означает потерю пакетов и не стабильную связь. В идеале счетчик вообще не должен увеличиваться, но через МКОН счетчик растет, а иногда прям на глазах. Помогает перезагруз по питанию. А самое главное, это происходило искажение пакетов штоли. С ПЛК110 М2 приходили искаженные уставки, запускался тех. процесс когда не должен был и сразу останавливался. Ставлю вместо МКОН USR-M511 все работает без проблем, редко счетчик соединения увеличивается. Ну а если поставить MGATE, то вообще связь стабильна. Делаю вывод что дело не в реализации.

2.В режиме RS 485 слайв так же искажаются принятые пакеты. ПР200 опрашивает устройства без проблем, а ПЛК110 М2 по TCP через МКОН эти же устройства читает коряво. Помогает выставить таймаут опроса > 1500 мс, но все равно иногда приходят кривые данные, даже когда опрашиваешь только один ПТВ10 на линии RS 485.

У MGATE есть классная фишка -это авто определение таймаута связи. И работает она очень адекватна.

Добрый день.

Прошика 1.22 вышла совсем недавно.
В мае вы использовали точно старую.

Мы собрали очень много обратной связи от диллеров, интеграторов, клиентов и в актуальной прошивке поправили большое число багов и ошибок.
Скорее всего описанные вами проблемы на новой прошивке уйдут в прошлое.