Спорягин Кирилл
17.08.2021, 22:15
Вечер добрый, уважаемые форумчане!

Конвертировал проект для СПК207 (CDS SP7) в проект для СПК110 М01 (CDS SP14).
Вроде все успешно. Все работает. Но устройство Ethernet пишет, что оно не запущено, хотя по факту опрос данных из ПЛК идет.
В чем может быть причина?
Снимки экрана, поясняющие вопрос прикрепляю.

Евгений Кислов
18.08.2021, 06:51
Добрый день.

Отключитесь от контроллер и в компоненте Ethernet нажмите на кнопку "...", чтобы выбрать нужный сетевой интерфейс:

56600

Спорягин Кирилл
18.08.2021, 09:33
Добрый день.

Отключитесь от контроллер и в компоненте Ethernet нажмите на кнопку "...", чтобы выбрать нужный сетевой интерфейс:

56600

Да, все верно, не был указать интерфейс. Указал ошибка ушла.