PDA

Просмотр полной версии : Фильтрация дублирующих значений



evgeha
17.08.2021, 14:18
Коллеги, добрый день! Подскажите пожалуйста, как исключить повторяющиеся значения в отчете (см. вложение)? Я уже в настройка все перепробовал. Метка времени "Начало простоя" и "Конец простоя" формируется по событию с одноименным название, в отчете настройки параметра,установлены по изменению параметра, тем не менее, параметр записывается один раз, а в отчет периодически попадают дублирующие значения. Прилагаю во вложении проект, отчет формируется во вкладке "простои"

SCADAMaster
17.08.2021, 15:52
Зачем у вас у двух колонок стоит режим "Основной"? Оставьте только для одного

evgeha
19.08.2021, 09:46
Спасибо за помощь, все отлично теперь!