PDA

Просмотр полной версии : ПЛК110-60 как modbus master TCP



Андрей_Б.
12.08.2021, 14:50
Добрый день!
ПЛК110-60 М02 выступает в качестве master по протоколу modbus и интерфейсу TCP и должен опрашивать прибор аналогового ввода ET-7017.
Для примера создал новый проект, в котором кроме этой связки ничего нет.
При загрузке и старте проекта modbus master выдаёт ошибку 84: NO_SOCKET "Нет свободного сокета для устройства TCP/IP".
56527
IP, IP_mask, port - прописаны правильно, пробовал изменить порт на 503, не помогло.
ET-7017 опрашивал с помощью OWEN OPC, всё опрашивается.

PLCInfo:
56528

Что сделал не так?

Гарчев Евгений
12.08.2021, 15:59
Добрый день!
IP-адрес сервера (опрашиваемого устройства) в ПЛК задается через двоеточие.

Андрей_Б.
12.08.2021, 16:28
Нехристи.
Спасибо, всё заработало.