Просмотр полной версии : Мониторинг работы ПР200 (5шт.) через ПК



Atarik
10.08.2021, 13:26
Добрый день! Нужна помощь новичку. Руководство поставило задачу, контроль жидкости (масла) в емкости 1,7х0,5х0,4м, температура, уровень. Как вывести ПР200 (5шт.) на один ПК? Посредством интерфейса RS-485? Если да, то как это будет выглядеть? Список оборудования во вложении.

IlyaFD
10.08.2021, 13:45
АС-4М плюс Овен OPC сервер на компьютер. Обвязываешь все по RS-485 и все. На компьютере по желанию любая SCADA.

Сергей0308
10.08.2021, 13:46
Добрый день! Нужна помощь новичку. Руководство поставило задачу, контроль жидкости (масла) в емкости 1,7х0,5х0,4м, температура, уровень. Как вывести ПР200 (5шт.) на один ПК? Посредством интерфейса RS-485? Если да, то как это будет выглядеть? Список оборудования во вложении.

Если ёмкость под атмосферным давлением я бы предпочёл для измерения уровня датчик избыточного давления, это надёжней и дешевле:https://owen.ru/product/pd100i_datchik_davleniya_s_uvelichennim_mezhpovero chnim_intervalom_dlya_teploschetchikov/price

И, если это не промышленный компьютер, то вероятно ещё и такое потребуется: https://owen.ru/product/as4m



Плюс ОРС-сервер и скада, например Мастерскада, до 32 точек можно скачать бесплатную версию, в принципе цена небольшая, для 100 точек начинается меньше чем с 10000 рублей.

Здесь работы часа на два, проект сделать для Мастерскады с трендами, если для ПР нет программы - ещё два часа на написание, короче, боюсь до вечера успеете сделать!

melky
10.08.2021, 13:53
так и хочется сказать - руководство поставило задачу, руководство пусть и решает :)

в вашем случае не хватает факторов - расположения данного оборудования. RS485 ограничен длиной 1200 метров при скорости 9600. дальше думайте.

на ПК справится любая Scada система с поддержкой протокола Modbus (хоть через опу в виде OPC, хоть напрямую драйвером)

Atarik
10.08.2021, 14:14
Спасибо за информацию, буду переваривать.

Сергей0308
10.08.2021, 14:29
Спасибо за информацию, буду переваривать.

И хотел добавить, если вам только на ПК смотреть, то ПР не нужны, есть датчики с сетевым интерфейсом, если ещё и на месте надо смотреть, то ТРМ200 можно поставить, короче, лучше ничего не скрывать и сразу внятно написать, чего хотите, главное не спешить со своими хотелками, спешка здесь ни к чему!

kondor3000
10.08.2021, 15:59
Добрый день! Нужна помощь новичку. Руководство поставило задачу, контроль жидкости (масла) в емкости 1,7х0,5х0,4м, температура, уровень. Как вывести ПР200 (5шт.) на один ПК? Посредством интерфейса RS-485? Если да, то как это будет выглядеть? Список оборудования во вложении.

Почему именно ПР200 и датчики 50М ??? Погрешность измерения температуры будет дикая.
Дешевле было два восьмиканальных ТРМ138 с RS-485 взять.

IlyaFD
11.08.2021, 12:54
Кстати хороший вопрос, зачем ПР то там? Есть что регулировать ими ? Есл просто для отображения параметров лучше брать обычные ТРМ, если экран не нужен можно просто модуль ввода взять мв110-224 8А.

А можно сразу взять МВ210-101 и вообзе с RS-485 не заморачиавться опрашивать сразу по Modbus TCP

По самые по...
12.08.2021, 13:26
Добрый день! Нужна помощь новичку. Руководство поставило задачу, контроль жидкости (масла) в емкости 1,7х0,5х0,4м, температура, уровень. Как вывести ПР200 (5шт.) на один ПК? Посредством интерфейса RS-485? Если да, то как это будет выглядеть? Список оборудования во вложении.

Я б качнул OPM v2.2 (овеновская скада) и попробовал поиграться с ним. Там графически выводятся и есть архивация. Но надо пробовать, там ПР200 вроде нет, но есть применяемый стандарт, и куча разных овеновских приборов.