Просмотр полной версии : Кабель МГТСЭФ, диапазон температур.
AndrK189100
08.08.2021, 10:22
Подскажите, пожалуйста.
Возможна эксплуатация термосопротивления с кабельным вводом МГТСЭФ при временной(до 1 часа) температуре 200-205С? Т. к. часть кабеля будет находится внутри агрегата(жарочный шкаф), температура будет воздействовать прямо на кабель.
Спасибо.
Филимонов Сергей
09.08.2021, 14:53
Подскажите, пожалуйста.
Возможна эксплуатация термосопротивления с кабельным вводом МГТСЭФ при временной(до 1 часа) температуре 200-205С? Т. к. часть кабеля будет находится внутри агрегата(жарочный шкаф), температура будет воздействовать прямо на кабель.
Спасибо.
Здравствуйте! Если взять датчик ДТС414 или 314 с чувствительным элементом РТ100, то такой вариант возможен, т.к. у таких моделей кабель на выходе не клеиться,а обжимается.
Рабочая температура кабеля МГТФЭС от -50 до +200
AndrK189100
10.08.2021, 07:58
ДТС414 или 314 с чувствительным элементом РТ100
Спасибо. ДТС164, ДТС174 при какой максимальной температуре можно использовать?
Korzzhik
10.08.2021, 10:41
ДТС164 и ДТС174 не обжаты, а идут на клею. Сам клей потечет, не рекомендую использовать их в таких условиях, т.е. здесь точно нужно выводить кабель из зоны измерения температуры.
Даже в моделях 314,414, где идет обжим + МГТФЭС нужно понимать, что кабель работает на пределе. А час для таких условий это не кратковременная работа. Сам кабель может начать дымиться и потечь. Все-таки мы рекомендуем выводить кабель (ограничение по температуре окр. воздуха по всем документам +85 С) и испытаний на такую работу кабеля не проводили.
Для таких условий можно рассмотреть термопару модели ДТПХ194 с кабелем ДКТ
AndrK189100
10.08.2021, 11:34
Для таких условий можно рассмотреть термопару модели ДТПХ194 с кабелем ДКТ
ДТПХ194 тоже рассматривал. Просто хотелось "щуп" потоньше. Ну, раз ДТС не подходит, остановлюсь на ДТПХ194.
Благодарю...