PDA

Просмотр полной версии : СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.



Дмитрий Александрович
06.08.2021, 12:37
Здравствуйте.

Вопрос чайника но тем не менее.

Как реализовать следующий функционал:

Есть некая переменная тип float.

В диапазоне от 0 до 0.8 - значение задается без пароля
В диапазоне от 0 до 1 - значение задается с вводом пароля уровня 1
В диапазоне от 0 до 1.5 - значение задается с паролем уровня 2

То есть нужно иметь возможность расширения максимально возможного вводимого значения переменной в зависимости от уровня пароля.

Извините, если уже где то обсуждалось, буду благодарен за ссылки.

Евгений Кислов
06.08.2021, 12:45
Здравствуйте.

Вопрос чайника но тем не менее.

Как реализовать следующий функционал:

Есть некая переменная тип float.

В диапазоне от 0 до 0.8 - значение задается без пароля
В диапазоне от 0 до 1 - значение задается с вводом пароля уровня 1
В диапазоне от 0 до 1.5 - значение задается с паролем уровня 2

То есть нужно иметь возможность расширения максимально возможного вводимого значения переменной в зависимости от уровня пароля.

Извините, если уже где то обсуждалось, буду благодарен за ссылки.

Добрый день.
Можно наложить несколько элементов ввода с разными настройками диапазонов друг на друга и переключать их видимость в зависимости от состояния битов доступа PSB60..68 (PSB60 - активирован 1 уровень доступа и т.д.).

Дмитрий Александрович
06.08.2021, 17:14
Благодарю. Такое решение вполне устраивает.