Просмотр полной версии : ПР200 ошибка при юстировке аналоговых входов. n.Err. Код ошибки 6
Подключил к ПР 200 датчик перепада 0-10кПа (4-20мА), Диапазон для входа установил 0 - 10 000. При проверке увидел что показания на дисплее датчика не соответствуют данным на ПР200.
При подключении калибратора Fluke 709H и настройке границ диапазона на 4 и 20 выяснил, что аналоговый вход вместо 4мА показывает 3.7мА.
Попытался провести процедуру юстировки входа, в ответ получил ошибку, скриншот прилагаю.
Сталкивался ли кто-то с такой ситуацией?
З.Ы. Специалист на горячей линии расписался в своей беспомощности.
Ревака Юрий
04.08.2021, 11:21
Подключил к ПР 200 датчик перепада 0-10кПа (4-20мА), Диапазон для входа установил 0 - 10 000. При проверке увидел что показания на дисплее датчика не соответствуют данным на ПР200.
При подключении калибратора Fluke 709H и настройке границ диапазона на 4 и 20 выяснил, что аналоговый вход вместо 4мА показывает 3.7мА.
Попытался провести процедуру юстировки входа, в ответ получил ошибку, скриншот прилагаю.
Сталкивался ли кто-то с такой ситуацией?
З.Ы. Специалист на горячей линии расписался в своей беспомощности.
Такое поведение может быть при расчете слишком больших значений калибровочных коэффициентов, возникает если калибровать один вход, а подавать сигнал на другой или при выборе групповой калибровки и подаче сигнала только на один из входов.
Пантелеев Дмитрий
04.08.2021, 13:03
Каждый вычисленный коэффициент должен лежать в своих переделах.
1) от -0,01 до 0,01
2) от 0,9 до 1,1
3) от -10 до 10
При изменении этих коэффициентов вручную, OL проверяет и выдает предупреждение о выходе за пределы.
При вычислении этих значений в результате юстировки, если их не изменять и они лежат не в этих пределах, то OL это не проверяет и пишет в прибор. ПР200 в этом случае возвращает ошибку №6.
Можно выйти из ситуации следующим образом: В последнем экране калибровки в ОЛ вручную вбить максимально близкий калибровочный коэффициент из границ диапазона, потом нажать кнопку далее.
И после этого провести калибровку еще раз.
Каждый вычисленный коэффициент должен лежать в своих переделах.
1) от -0,01 до 0,01
2) от 0,9 до 1,1
3) от -10 до 10
При изменении этих коэффициентов вручную, OL проверяет и выдает предупреждение о выходе за пределы.
При вычислении этих значений в результате юстировки, если их не изменять и они лежат не в этих пределах, то OL это не проверяет и пишет в прибор. ПР200 в этом случае возвращает ошибку №6.
Можно выйти из ситуации следующим образом: В последнем экране калибровки в ОЛ вручную вбить максимально близкий калибровочный коэффициент из границ диапазона, потом нажать кнопку далее.
И после этого провести калибровку еще раз.
Планировал составлять алгоритм, в итоге поработал тестировщиком. Не за что! Обращайтесь! )
Подскажите, пожалуйста, если в результате "юстировки аналогового входа" ПР200 стало все плохо, как можно вернуться к первоначальным настройкам?
Конкретно по сопротивлению.
Если не получается провести юстировку, отнести в сервисный центр.
Сергей0308
14.11.2021, 23:05
И, можно добавить, чтобы больше не лезли туда, в программе можно поправить, в менеджере компонентов имеется макрос преобразования диапазонов или просто настройками аналогового входа(при наличии знаний математики уровня 4-5 классов), ничего и думать не надо!