Максим Ульянов
29.07.2021, 13:44
Коллеги...Есть модуль мв 110 224 16д,в конфигураторе определяется, настройки сохраняются, протокол MODBUS RTU,но при подключении напрямую ( через тотже преобразователь с которым нет проблем в конфигураторе) стороннем софтом ( который без проблем работает с другими железками ) модуль не отвечает..в чем может быть проблема..?

Максим Ульянов
29.07.2021, 13:57
в стороннем софте

за замечание спасибо) а по делу есть мысли?

melky
29.07.2021, 14:12
Когда вы работаете через конфигуратор, подключение вроде как идет по протоколу Овен, возможно у вас не сохраняются настройки протокола Modbus ? по этому сторонний софт и не хочет работать ?

Если же у вас по Modbus одним софтом работает, а в другом нет, то замечание абсолютно верное.

Максим Ульянов
29.07.2021, 14:19
По делу ? Заместо 7 надо было написать 11.

где у меня написано 7?

Максим Ульянов
29.07.2021, 14:21
Когда вы работаете через конфигуратор, подключение вроде как идет по протоколу Овен, возможно у вас не сохраняются настройки протокола Modbus ? по этому сторонний софт и не хочет работать ?

Если же у вас по Modbus одним софтом работает, а в другом нет, то замечание абсолютно верное.

дык проверил раз 10 уже...протокол именно MODBUS RTU

Максим Ульянов
29.07.2021, 14:26
Дык специально поставил MODBUS RTU и записал...

Максим Ульянов
29.07.2021, 14:30
А 7 зачем ?

не чего не понял... где эта семерка?)))

Максим Ульянов
29.07.2021, 14:32
где именно??? и чего вы решили что там где то 7?))

A.Simonov
29.07.2021, 14:38
где именно??? и чего вы решили что там где то 7?))

Добрый день.

Приложите скриншот конфигурации модуля.
Приложите скриншот настроек опроса из стороннего софта
Убедитесь что под крышкой прибора не стоит никаких перемычек (или дипы не замкунты)

Перед тем как работать с прибором сторонним софтом не забудьте:
1) закрыть окно конфигуратора Mx110
2) перезагрузить прибор по питанию.

Максим Ульянов
29.07.2021, 14:45
Добрый день.

Приложите скриншот конфигурации модуля.
Приложите скриншот настроек опроса из стороннего софта
Убедитесь что под крышкой прибора не стоит никаких перемычек (или дипы не замкунты)

Перед тем как работать с прибором сторонним софтом не забудьте:
1) закрыть окно конфигуратора Mx110
2) перезагрузить прибор по питанию.

все сделано именно так...56288

Максим Ульянов
29.07.2021, 14:46
... + фотку джамперов. Всяко бывает ))

сняты они..

A.Simonov
29.07.2021, 14:49
все сделано именно так...56288

И еще скриншот из стороннего софта, где видно сетевые настройки, и где видно какие регистры вы опрашиваете и как.

Прибор после работы с конфигуратором по питанию перезагружали?

Максим Ульянов
29.07.2021, 15:23
после 20 записи перезагрузки получаю вот это...56290

Максим Ульянов
29.07.2021, 15:54
Так сверху же. Открываю ваши настройки, а там - 7

и чего то не понял я...как вы мои настройки открываете....?))))

Максим Ульянов
30.07.2021, 08:46
да после 20 раз записи и стольких же перезагрузок..начал отвечать

A.Simonov
02.08.2021, 11:26
после 20 записи перезагрузки получаю вот это...56290

Добрый день.

Прибор отвечает, но говорит, что вы его не правильно опрашиваете.
Это значит что сами сетевые настройки и с соединением все ок.
Но вот регистр который вы запрашиваете - не верный.

Судя по скрину у вас используется логическая адресация, а в РЭ указана физическая адресация регистров Modbus.
Если я правильно помню, то логическая адресация задается 6-ю цифрами в DEC и отличается на единицу от физической, причем первой цифрой указывается область памяти
Битовая маска находится в регистре 51 DEC (в соответствии с физической адресацией Modbus)
Попробуйте 300052 адрес

A.Simonov
02.08.2021, 13:26
На скрине маленькая такая "h" зачем-то

Возможно в HEX указано. С логической адресацией не работал никогда. Только в теории про неё знаю :)
Но на всякий случай есть смысл проверить адрес 300034 если 300052 не заведется
Мысль здравая :)