PDA

Просмотр полной версии : пр-200 управление пчв



Beetlejuice
25.07.2021, 19:38
Всем доброго вечера, самостоятельно разбираюсь в owen logic и возник такой вопрос как управлять ПЧВ с ПР-200?
Дано устройство мастер ПР-200
устройство слев пчв данфусс
в owen logic есть макрос ПЧВ, а что с ни делать дальше я не соображу кучу инфы прочитал и видосо пересмотрел но так и не понял как записывать сетевую переменную???
прошу прошения за свой "акцент" я здесь новичек но очень интересен процесс!!!!!
Мануал ПЧВ https://files.danfoss.com/download/Drives/MG02K150.pdf56234

FPavel
25.07.2021, 21:03
Я бы рекомендовал управлять так:
1. от ПР к ПЧ - дискретный сигнал "Пуск/Стоп"
2. от ПР к ПЧ - аналоговый 4-20 мА сигнал "Частота вращения"
3. от ПЧ к ПР - дискретный сигнал "Авария"
4. от ПЧ к ПР - дискретный сигнал "Работа" или аналоговый 4-20 мА "Реальная частота вращения"

Именно с ПР не управлял частотником, но управлял от ПЛК. Сигнал "Работа" опциональный, можно не использовать.

Почему не через Modbus? После замены частотника вся связка - неработоспособна.

Ревака Юрий
25.07.2021, 22:14
Всем доброго вечера, самостоятельно разбираюсь в owen logic и возник такой вопрос как управлять ПЧВ с ПР-200?
Дано устройство мастер ПР-200
устройство слев пчв данфусс
в owen logic есть макрос ПЧВ, а что с ни делать дальше я не соображу кучу инфы прочитал и видосо пересмотрел но так и не понял как записывать сетевую переменную???
прошу прошения за свой "акцент" я здесь новичек но очень интересен процесс!!!!!
Мануал ПЧВ https://files.danfoss.com/download/Drives/MG02K150.pdf56234

Добрый вечер, если GXD по регистрам Modbus совпадет, можно взять за основу вот этот пример https://www.youtube.com/watch?v=JWdyPn8010E, проект есть в описании, проект универсальный, можно и через аналоговый выход управлять.

bayk
26.07.2021, 08:59
Я бы рекомендовал управлять так:
1. от ПР к ПЧ - дискретный сигнал "Пуск/Стоп"
2. от ПР к ПЧ - аналоговый 4-20 мА сигнал "Частота вращения"
3. от ПЧ к ПР - дискретный сигнал "Авария"
4. от ПЧ к ПР - дискретный сигнал "Работа" или аналоговый 4-20 мА "Реальная частота вращения"

Именно с ПР не управлял частотником, но управлял от ПЛК. Сигнал "Работа" опциональный, можно не использовать.

Почему не через Modbus? После замены частотника вся связка - неработоспособна.

а чтобы в обслуживании было веселее потом, когда лет через 5 ЧП навернется, и к тому времени будет снят с производства.
в последнее время все чаще и чаще сталкиваюсь с такой бедой. в итоге приходится переделывать управление всем станком. а это очень небюджетно. если там полноценный ПЛК и не запароленная программа, то иногда получыается разобраться и сделать переходной шлюз-имитатор исходного частотника.
а если там будет ПР, то все только заново

Beetlejuice
26.07.2021, 15:34
Да, так было бы легче, но мне нужно узнать для себя как происходит управление по RS-485. И если есть такой порт или Интернет то намного "интереснее" происходит управление ПЧВ и мониторинг.

bayk
27.07.2021, 18:46
да по большому счету нечем там особо управлять и мониторить. один раз настроил и забыл. если очень хочется просто опрашивайте состояние ПЧВ через 485. а смысла рулить им по 485 нет. только есть от очень крайней нужды и безысходности.

Vitalii_71
28.03.2023, 19:53
Всем доброго вечера, вышел из строя Японский ПЧВ который управлялся по аналоговому входу +-10В с реверсом. Подскажите, как реализовать управление ПЧВ3 с таким сигналом управления, где -10В это реверс с максимальной частотой вращения, 0В это стоп, +10В прямое вращение с максимальной частотой.

keysansa
28.03.2023, 20:02
Я бы рекомендовал управлять так:

Вы забыли, про сигнал аварийного останова, который не должен быть завязан на ПР.

товарищ
24.05.2023, 22:52
Здравствуйте. Не хочу плодить новую тему, т.к. вопрос связан с этой. Как правильно подключить два ПЧ к двум АО ПР200-220.4 по 0-10В? понятно, что управляющие выходы ПР подключаются к аналоговым входам частотников, но можно ли питание аналогового выхода ПР200 подключать к встроенным блокам питания обоих частотников одновременно? Сейчас аналоговые выходы ПР запитаны от 10-вольтового блока питания одного из частотников, второй ПЧ соединен с АО ПР по GND + АО2, хотелось бы, чтобы в возможном случае его выхода из строя сохранилось бы управление вторым частотником. Какие есть варианты? Техподдержка не рекомендует подключаться на блоки питания обоих ПЧ одновременно.

Сергей0308
24.05.2023, 23:09
Здравствуйте. Не хочу плодить новую тему, т.к. вопрос связан с этой. Как правильно подключить два ПЧ к двум АО ПР200-220.4 по 0-10В? понятно, что управляющие выходы ПР подключаются к аналоговым входам частотников, но можно ли питание аналогового выхода ПР200 подключать к встроенным блокам питания обоих частотников одновременно? Сейчас аналоговые выходы ПР запитаны от 10-вольтового блока питания одного из частотников, второй ПЧ соединен с АО ПР по GND + АО2, хотелось бы, чтобы в возможном случае его выхода из строя сохранилось бы управление вторым частотником. Какие есть варианты? Техподдержка не рекомендует подключаться на блоки питания обоих ПЧ одновременно.

Во-первых, 10В мало для питания аналоговых выходов ПР! Допустим у вас два БП =24В, что мешает развязать их диодами?!

Spawn
25.05.2023, 02:55
Здравствуйте. Не хочу плодить новую тему, т.к. вопрос связан с этой. Как правильно подключить два ПЧ к двум АО ПР200-220.4 по 0-10В? понятно, что управляющие выходы ПР подключаются к аналоговым входам частотников, но можно ли питание аналогового выхода ПР200 подключать к встроенным блокам питания обоих частотников одновременно? Сейчас аналоговые выходы ПР запитаны от 10-вольтового блока питания одного из частотников, второй ПЧ соединен с АО ПР по GND + АО2, хотелось бы, чтобы в возможном случае его выхода из строя сохранилось бы управление вторым частотником. Какие есть варианты? Техподдержка не рекомендует подключаться на блоки питания обоих ПЧ одновременно.

Вас "спасет" это (https://owen.ru/product/bloki_pitaniya_dlya_promishlennoj_avtomatiki) или это (https://owen.ru/product/bloki_pitaniya_dlya_datchikov).

товарищ
25.05.2023, 12:58
Во-первых, 10В мало для питания аналоговых выходов ПР! Допустим у вас два БП =24В, что мешает развязать их диодами?!

Честно говоря я думал, что на вход АО надо подать опорное напряжение 10В, потому что считал выход ПР по напряжению чем-то вроде потенциометра. Но похоже это не так, вот вырезка по питанию АО.

товарищ
25.05.2023, 13:00
Осторожничаю из-за максимального напряжения AI частотника:

товарищ
25.05.2023, 13:04
Максимальный ток нагрузки БП ПР200 = 100мА, он выдержит два аналоговых входа двух ПЧ? Я не связан с электроникой, не знаю, как это посчитать.

товарищ
25.05.2023, 13:18
Надо подключить так?
(на картинке АО ПЧ должен называться AI ПЧ)

kondor3000
25.05.2023, 13:49
Надо подключить так?
(на картинке АО ПЧ должен называться AI ПЧ)

Можно и так.
На выходах будет 0-10 В и входам ПЧ ничего не будет.
Только по моему, на входы ПЧ +10 В тоже нужно подать. Схема входов ПЧ есть?

По самые по...
25.05.2023, 14:10
Здравствуйте. Не хочу плодить новую тему, т.к. вопрос связан с этой. Как правильно подключить два ПЧ к двум АО ПР200-220.4 по 0-10В? понятно, что управляющие выходы ПР подключаются к аналоговым входам частотников, но можно ли питание аналогового выхода ПР200 подключать к встроенным блокам питания обоих частотников одновременно? Сейчас аналоговые выходы ПР запитаны от 10-вольтового блока питания одного из частотников, второй ПЧ соединен с АО ПР по GND + АО2, хотелось бы, чтобы в возможном случае его выхода из строя сохранилось бы управление вторым частотником. Какие есть варианты? Техподдержка не рекомендует подключаться на блоки питания обоих ПЧ одновременно.

Ну, я например, использовал подключение цепей +10В каждого ПЧ через диоды на "+" питалова АО1,2 в ПР. Земли, ясенпень, объединялись на "-" ПР. Входы ПЧ можно отмаштабировать на приемку подходящего вам диапазона, например 0...9В для 0...50Гц

товарищ
25.05.2023, 14:23
только +24 В, надо подать на оба выхода +U питания ПР200
Как это? С выходов же должно выходить максимум 10В? А вход по +питания в АО единственный.
Про диоды на всякий случай переспрошу, их ставить так?:

kondor3000
25.05.2023, 14:25
Как это? С выходов же должно выходить максимум 10В? А вход по +питания в АО единственный.
Про диоды на всякий случай переспрошу, их ставить так?:

Обновите, сообщение давно исправил. Про Диоды писал по Питанию, но с +24 В на +10 лучше не подавать, даже через диоды.

товарищ
25.05.2023, 14:29
Клеммы ПЧ (вырезка из руководства):

kondor3000
25.05.2023, 14:44
Клеммы ПЧ (вырезка из руководства):

Судя по схеме это выход +10 В, для питания переменного резистора, у вас вместо резистора будет ПР200 и на него ( на +10 В) вообще ничего подавать не надо

товарищ
25.05.2023, 15:11
Судя по схеме это выход +10 В, для питания переменного резистора, у вас вместо резистора будет ПР200 и на него вообще ничего подавать не надо

Это так. Один из частотников на данный момент так и запитан. С другого частотника с клеммы +10В взято питание аналогового выхода ПР. При этом имеются две проблемы:
1. частотник у которого задействована клемма +10В может быть отключен и тогда отключится и АО ПР и второй частотник лишится управления;
2. Похоже питания 10В не хватает для нормальной работы выхода ПР, потому что максимальная частота, которой удается достигнуть = 46 Гц, при настройке 10В = 50 Гц, не догадался на объекте замерить управляющее напряжение на максимальном задании при включенном частотнике.
Сейчас набросаю программу, чтобы проверить выход ПР200.4 при питании АО от 24 вольт.

kondor3000
25.05.2023, 15:19
Это так. Один из частотников на данный момент так и запитан. С другого частотника с клеммы +10В взято питание аналогового выхода ПР. При этом имеются две проблемы:
1. частотник у которого задействована клемма +10В может быть отключен и тогда отключится и АО ПР и второй частотник лишится управления;
2. Похоже питания 10В не хватает для нормальной работы выхода ПР, потому что максимальная частота, которой удается достигнуть = 46 Гц, при настройке 10В = 50 Гц, не догадался на объекте замерить управляющее напряжение на максимальном задании при включенном частотнике.
Сейчас набросаю программу, чтобы проверить выход ПР200.4 при питании АО от 24 вольт.

Конечно не хватает, вам об этом написали ещё на 1 странице. Просто подайте + 24 В на питание выходов ПР,
а в программе проверьте настройки выходов 0-10 В и что на выходы подаётся Float, не больше 1.0, что соответствует 10 В.

товарищ
25.05.2023, 15:27
Конечно не хватает, вам об этом написали ещё на 1 странице. Просто подайте + 24 В на питание выходов ПР,
а в программе проверьте настройки выходов 0-10 В и что на выходы подаётся Float, не больше 1.0, что соответствует 10 В.

спасибо. это я знаю.

По самые по...
25.05.2023, 15:42
Это так. Один из частотников на данный момент так и запитан. С другого частотника с клеммы +10В взято питание аналогового выхода ПР. При этом имеются две проблемы:
1. частотник у которого задействована клемма +10В может быть отключен и тогда отключится и АО ПР и второй частотник лишится управления;
2. Похоже питания 10В не хватает для нормальной работы выхода ПР, потому что максимальная частота, которой удается достигнуть = 46 Гц, при настройке 10В = 50 Гц, не догадался на объекте замерить управляющее напряжение на максимальном задании при включенном частотнике.
Сейчас набросаю программу, чтобы проверить выход ПР200.4 при питании АО от 24 вольт.

Блин! Я ж вам подробно разжевал, что через диоды, по ИЛИ, объединяются выходы +10В обоих частотников и результирующее напряжение питает выходные каскады АО1 и АО2 в ПР200. При отказе или выключении одного из частотников, второй продолжает питать выходные каскады в ПР200. Настройку полного диапазона выходной частоты задавайте масштабированием аналогового входа частотников.

товарищ
25.05.2023, 16:52
Ну, я например, использовал подключение цепей +10В каждого ПЧ через диоды на "+" питалова АО1,2 в ПР. Земли, ясенпень, объединялись на "-" ПР. Входы ПЧ можно отмаштабировать на приемку подходящего вам диапазона, например 0...9В для 0...50Гц

Да, спасибо, я читал то что Вы написали. Но, извините, повторюсь, я не электронщик. Я даже картинки рисовал, чтобы разобраться. Теперь я понимаю, что то что Вы написали звучит примерно так: Чтобы импульсные блоки питания частотников не влияли друг на друга между каждым выходом +10В ПЧ и общим входом АО ПР +10В требуется установка диода. А из-за того, что я подавал на питание АО ПР не 24В, а 10В будет просадка управляющего напряжения, которую требуется компенсировать настройкой в частотнике максимального управляющего напряжения не 10В, а меньше (требуется подобрать вручную), т.е. отмасштабировать соответствие диапазона управляющего напряжения диапазону рабочих частот.
Правда я на объекте уже масштабировал это соответствие, но ничего не вышло. У меня создалось впечатление, что при недостатке напряжения питания аналогового выхода ПР управляющее напряжение при приближении к 10В начинает меняться нелинейно.Возможно это связано и с тем, что в мануале ПР сказано о максимальной нагрузке типа У на аналоговый выход не более 10 кОм, а аналоговый вход ПЧ имеет 22кОм. Но при подаче питания 24В на АО ПР200 стало возможным соотнести вход и выход двух приборов. Сейчас при 9,7 В (ПР считает, что выдает 10 В) имею 50 Гц из частотника.
Но я, конечно же, благодарен всем, кто принял участие в моем вопросе, пытался решить его уже несколько дней, просто видимо матчасть плохо знаю. Спасибо.
Сейчас все работает нормально, по крайней мере на столе.

Сергей0308
25.05.2023, 22:27
Ну что за лабуда, не надо там Вам питание от ПЧ брать, тем более от двух ПЧ сразу! Кстати, у вашего ПЧ имеется и встроенный источник питания =24В, зачем Вы стремитесь всё через заднее место сделать, в смысле, использовать источник питания =10В - просто загадка тысячелетия! Короче, делайте по-человечьи, в смысле используйте встроенный источник питания ПР! Если денег не жалко можно и отдельный БП применить, но это как я понимаю для вашего случая совсем не обязательно! В принципе и встроенные источники питания(= 24В) двух ПЧ можно использовать развязав диодами, только непонятно зачем усложнять, если можно использовать встроенный источник питания(=24В) ПР?!

товарищ
26.05.2023, 13:34
Ну что за лабуда, не надо там Вам питание от ПЧ брать, тем более от двух ПЧ сразу! Кстати, у вашего ПЧ имеется и встроенный источник питания =24В, зачем Вы стремитесь всё через заднее место сделать, в смысле, использовать источник питания =10В - просто загадка тысячелетия! Короче, делайте по-человечьи, в смысле используйте встроенный источник питания ПР! Если денег не жалко можно и отдельный БП применить, но это как я понимаю для вашего случая совсем не обязательно! В принципе и встроенные источники питания(= 24В) двух ПЧ можно использовать развязав диодами, только непонятно зачем усложнять, если можно использовать встроенный источник питания(=24В) ПР?!

Так и сделал. Спасибо. Просто изначально думал, что аналоговый выход ПР это что-то вроде обыкновенного потенциометра на который требуется подать 10 вольт, как опорное напряжение.