Просмотр полной версии : Запрет обмена уставок пр200 сп307
Пр200 мастер. Как уже прочитал здесь, по сети в таком варианте переменные передаются медленно. Не знаю улучшит ли это обмен, но действительно зачем гонять уставки по сети, если они меняются очень редко. Ну вот как на рисунке - 6 уставок. Задал уставки и по ним от текущего значения вычисляются пределы мин-мах. Задаются на панели? И это там надо кнопку ввести, типа "подтвердить", после ввода уставки?
Ну, короче, может есть у кого примерчик, небольшой, с организацией всего этого хозяйства, чтоб мне огород не городить и еще хуже не получилось бы:confused:
Ревака Юрий
21.07.2021, 09:24
Пр200 мастер. Как уже прочитал здесь, по сети в таком варианте переменные передаются медленно. Не знаю улучшит ли это обмен, но действительно зачем гонять уставки по сети, если они меняются очень редко. Ну вот как на рисунке - 6 уставок. Задал уставки и по ним от текущего значения вычисляются пределы мин-мах. Задаются на панели? И это там надо кнопку ввести, типа "подтвердить", после ввода уставки?
Ну, короче, может есть у кого примерчик, небольшой, с организацией всего этого хозяйства, чтоб мне огород не городить и еще хуже не получилось бы:confused:
Если говорим про уставки, то нет проблем, они меняются же не каждую секунду, ставим чекбокс запись по изменению, и команда на панель будет пересылаться только в момент изменения уставки.
Так у меня уставки с панели задаются и панель slave. И в описании Запись по изменению — если эта функция активирована, то в случае изменения значения переменной мастер инициирует запись значения переменной в Slave-устройство. Получается это если я меняю в пр200 уставку. А я то меняю в панели... Я так понимаю надо задействовать Запуск чтения .В панели изменил уставку, выставил командную переменную в единицу, ПР увидел - прочитал - изменил ее на ноль опять. Ну буду пробовать.
Ревака Юрий
21.07.2021, 11:55
Так у меня уставки с панели задаются и панель slave. И в описании Запись по изменению — если эта функция активирована, то в случае изменения значения переменной мастер инициирует запись значения переменной в Slave-устройство. Получается это если я меняю в пр200 уставку. А я то меняю в панели... Я так понимаю надо задействовать Запуск чтения .В панели изменил уставку, выставил командную переменную в единицу, ПР увидел - прочитал - изменил ее на ноль опять. Ну буду пробовать.
Тогда так не получится, логично сделать панель мастером тогда. Можно и через флаг, но это уже костыли, поменять роли проще.
Я уже не раз это слышу и читаю. Как я понимаю, всегда надо стараться делать панель мастером, а ПР200 слейвом в этой связке??
Ревака Юрий
21.07.2021, 16:58
Я уже не раз это слышу и читаю. Как я понимаю, всегда надо стараться делать панель мастером, а ПР200 слейвом в этой связке??
Ну так вроде выглядит логичнее, а дальше по ситуации, бывает что к одному порту ПР подключают несколько устройств, тогда ПР удобнее мастером делать.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot