Просмотр полной версии : Сенсорная панель СП310



Jerniks
14.07.2021, 12:21
Добрый день!
Возникла такая проблема, на разрабатываемом объекте 8 контроллеров опрашиваются по ModBus TCP, при разработке HMI панели СП310 при добавлении 8 устройства панель не авторизуется под Уровень доступа 2, при 7 устройствах она авторизуется.
P.S.:Пароль для доступа ко 2 уровню:22. Для вызова меню необходимо нажать на область в левом верхнем углу.

Евгений Кислов
14.07.2021, 12:33
Добрый день!
Возникла такая проблема, на разрабатываемом объекте 8 контроллеров опрашиваются по ModBus TCP, при разработке HMI панели СП310 при добавлении 8 устройства панель не авторизуется под Уровень доступа 2, при 7 устройствах она авторизуется.
P.S.:Пароль для доступа ко 2 уровню:22. Для вызова меню необходимо нажать на область в левом верхнем углу.

Добрый день.
У меня проблема воспроизвелась.
К сожалению, я не вижу вариантов обхода.
Вам нужно по Modbus TCP опрашивать именно 8 слэйвов?

Jerniks
14.07.2021, 12:40
В данном проекте именно 8 слэйвов, в дальнейшем хотелось бы и большее количество опрашивать по Modbus TCP

Евгений Кислов
14.07.2021, 12:43
В данном проекте именно 8 слэйвов, в дальнейшем хотелось бы и большее количество опрашивать по Modbus TCP

Больше 8 не получится в принципе - это ограничение панели.

Jerniks
14.07.2021, 12:45
Больше 8 не получится в принципе - это ограничение панели.

Спасибо большое, за ответ:)