PDA

Просмотр полной версии : Контроль уровня воды при помощи ПР-200. Помогите!



Алексей КИПОВЕЦ
14.07.2021, 09:17
Добрый день, уважаемые форумчане. Подскажите советом. В наличии программируемое реле ПР-200, планируется использовать данный прибор в качестве блока автоматики для парового котла. Меня интересует реализация контроля уровня воды кондуктометрическим методом (электроды). Количество входных аналоговых входов ПР-200, которые можно перевести в режим измерения сопротивления при условии, что сопротивление воды 10 кОм/см. Подскажите кто то реализовывал подобный метод контроля уровня воды? Насколько стабильна работа?

Сергей0308
14.07.2021, 09:28
Наверно, Вы это ищете:
https://owen.ru/product/sau_m6
https://owen.ru/product/bkk1
https://owen.ru/product/moduli_diskretnogo_vvoda_vivoda_s_interfejsom_rs_4 85/specifications

Алексей КИПОВЕЦ
15.07.2021, 07:59
Хорошо, тогда в принципе если я беру МК-110-220.4К.4Р, то тогда сигнал о замыкании каждого электрода на ПР-200 я смогу завести через интерфейс RS-485. Правильно я понимаю?

Сергей0308
15.07.2021, 08:47
Хорошо, тогда в принципе если я беру МК-110-220.4К.4Р, то тогда сигнал о замыкании каждого электрода на ПР-200 я смогу завести через интерфейс RS-485. Правильно я понимаю?

Сможете - не сможете считать состояние дискретных входов зависит от Вас, но возможность такая имеется:

56036

Можно и дискретные сигналы получать с релейных выходов, короче, как угодно можно сделать!