Просмотр полной версии : Конфигуратор ТРМ138?
Конфигуратор и прибор не хотят обмениваться конфигурациями и даже параметрами.
прибор ТРМ138-Р зав. №05850080902221291 Б08-008793 2008г.
Версия конфигуратора - последняя с сайта.
Связь с прибором конфигуратор устанавливает. Обмен идет в прибор и обратно, но изменяемые параметры не сохраняются. Если изменить параметры вручную на приборе, то при считывании все равно чистый лист.
В меню "Сохранить как..." конфигурации не сохраняются.
Пробывал
1. Переустанавливать Конфигуратор
2. Менять интерфейс USB-485
3. Пробывал на другом компьютере с XP (стало работать "Сохранить как...",но Загрузка\Выгрузка в прибор все равно не работает, процесс идет - параметры не сохраняются)
Прошу помощи! Спасибо.
Папулов Сергей
20.01.2009, 09:47
Напишите параметры сетевого обмена.
Параметры обмена
Com1
Автопреобраз. ВКЛ
Скорость 9600
Биты данных 8
Бит проверки Нет
Стоп бит 1
Сетевые параметры
Длина адреса 8 бит
Каналов 8
Базовый адрес 0
Да уж... Оперативно отвечают - ничего не скажешь.
Папулов Сергей
27.01.2009, 14:32
Уважаемый, ErkiN. Проблема была решена в офисе групы технической поддержке. Причина данной проблемы заключалась в драйвере АС4, который был заменен.
Сергей, Спасибо за ответ. Сразу хочу извиниться за каверзное высказывание в предыдущем своем посте.
Я сталкивался с подобной проблемой. Мы ее решили иначе. Предположив, что неисправен АС4 - приобрели новый. Но уже с диском в комплекте. Снесли старые дровушки, поставили новые с диска... И все пошло даже со "старым" интерфейсом. Теперь у нас два АС4. Второй используем для "горячего" подключения на месте установки прибора. Вот так... Не было бы счастья - да несчатье помогло.
Вопрос по существу темы.
Прибор ТРМ 138Р.
Хочу снести все настройки в "0". Т.е. на заводские. Как правильно это сделать? Или где можно взять "нулевую" конфигурацию для заливки через конфигуратор? Подозреваю, что очумелые ручки какого-то "специалиста" много чего там попоменяли... На ТРМ202 такая возможность присутствует. А для 138-го в букваре ничего подобного нет. Если можно - помогите, пожалуйста.
Папулов Сергей
27.01.2009, 15:57
С ТРМ138 даже проще, чем с ТРМ200. Для перевода прибора к заводским настройкам, необходимо зайти в меню программирования и на уровне PL-3 выставить любой отличный от установленного параметр Pr.
Упс... Кто дЭбил?!
Сейчас пойду попробую. Возможно будет еще куча вопросов.
Папулов Сергей
27.01.2009, 16:24
Всегда пожалуйста! ;)
Однако результата не возымело.Что же делать? Проблема, наверное, во мне. Я не являюсь специалистом в этой области... А поручить работу некому. Спецов таких в деревне нет. Могу сформулировать суть вопроса и загвоздок в отдельном посте?
Папулов Сергей
28.01.2009, 14:14
можете писать на почту papulov@owen.ru
Описывайте тех задание и проблеммные вопросы.
Сергей, спасибо. Рад, что могу рассчитывать на помощь специалиста.
Думаю все-таки завести свой пост. Мне так проще будет. Да и начальству будет, что показать. А для вновь прибывших будет практически пошаговая инструкция по проблеме. Наверняка чайников типа меня бывает на форуме много. Но адресок, конечно, записал. В критические моменты звонил по телефону. Чаще всего помогали.
Мы на днях закончим обвязку еще одной группы емкостей - вот тогда и отпишусь. Просто будет что с чем сравнить. Тогда и ошибки выявлять будет проще.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot