Sergey666
08.07.2021, 09:32
Всем привет.

Чисто для ознакомления, пока, установил Owen OPC Server, появились вопросы:
1. Какое максимальное кол-во узлов?
2. Какое максимальное кол-во тэгов в узле?
3. В тулбаре есть кнопки "Импорт", "Экспорт", но они не активны, получается при конфигурировании надо каждый тэг вручную править, вариант выгрузить в exel не предусмотрен?

Алексеев Савр
09.07.2021, 07:28
Всем привет.

Чисто для ознакомления, пока, установил Owen OPC Server, появились вопросы:
1. Какое максимальное кол-во узлов?
2. Какое максимальное кол-во тэгов в узле?
3. В тулбаре есть кнопки "Импорт", "Экспорт", но они не активны, получается при конфигурировании надо каждый тэг вручную править, вариант выгрузить в exel не предусмотрен?

Добрый день!

1. Максимальное кол-во узлов на проект - 32.
2. Строгого ограничения по кол-ву тегов на узел нет. Рекомендуется использовать не более 1000 тегов на узел.
Максимальное кол-во тегов на проект - 10000.
3. Вариант выгрузить в exel не предусмотрен. Каждый тег нужно править вручную.
Можно импортировать данные только из другого проекта.

DKE
23.08.2021, 08:54
Добрый день. Подскажите, добавил в OPC- сервер ПЕ210 из облака и теперь на нем периодически возникает ошибка 255, время опроса увеличил до 2 секунд, пауза между опросами 500мс и всё равно нет-нет да выскочит по RX "Код ошибки 255". Может что-то я не доглядел?

hairover
23.08.2021, 09:43
Добрый день!
Имеется программа написанная в MasterScada4D и загруженная в MS4DMonitor.
Прибор ТРМ101 связывается через Owen OPC Server.
Прибор используется в лаборатории на заводе круглосуточно. Анализы проводятся постоянно.
Примерно раз в день появляется ошибка BAD_LAST_KNOWN (Связь с устройством прервалась, но имеется последнее полученное значение.)
Приходится перезапускать сервер.
Увеличил время ожидания ответа с 1000 до 10000 мс, но ошибка повторяется.

В чем может быть причина? Может быть Вы знаете ответ?

Гузей Максим
24.08.2021, 08:55
Добрый день!

Прошу направить конфигурацию OPC-сервера и сетевые настройки ТРМ101 на support@owen.ru

DKE
24.08.2021, 09:32
Добрый день. Подскажите, добавил в OPC- сервер ПЕ210 из облака и теперь на нем периодически возникает ошибка 255, время опроса увеличил до 2 секунд, пауза между опросами 500мс и всё равно нет-нет да выскочит по RX "Код ошибки 255". Может что-то я не доглядел?

:confused:

Марко Петрович
24.08.2021, 11:29
:confused:

Добрый день. ОРС-сервер не влияет на ошибку 255. Это ошибка связи между облаком и прибором или шлюзом и прибором.
Более подробно о причинах возникновения можно прочитать в Руководстве Пользователя OwenCloud c.38.

АртёмР
24.08.2021, 16:01
Можно ли связать ОРС и СП3хх-Р ? И как? Спасибо.

Евгений Кислов
24.08.2021, 16:21
Можно ли связать ОРС и СП3хх-Р ? И как? Спасибо.

См. пример.
https://youtu.be/c_PfSdLZWlY

АртёмР
24.08.2021, 17:06
Спасибо, ткните в мануал, где написано как получить доступ с ОРС к области памяти панели PFW.

Евгений Кислов
24.08.2021, 17:08
Спасибо, ткните в мануал, где написано как получить доступ с ОРС к области памяти панели PFW.

Для PFW смещение в адресах +10000.
PFW300 = holding-регистр с адресом 10300 в OPC.

АртёмР
25.08.2021, 11:20
Каким образом передать с СП3хх String 40 символов в ОРС сервер из области PFW 400? У меня строки набегают одна на другую.56726

Евгений Кислов
25.08.2021, 11:24
Каким образом передать с СП3хх String 40 символов в ОРС сервер из области PFW 400? У меня строки набегают одна на другую.56726

Выложите ваш проект и файл конфигурации OPC.

Если строка занимает 40 символов с PFW400 - то она занимает регистры PFW400-PFW419.
Т.е. вам нужно добавить одну строку с длиной 40 символов (на вашем скрине почему-то добавлено 10 строк с интервалом в один регистр).

АртёмР
25.08.2021, 11:44
Ответил на почтовый ящик


Выложите ваш проект и файл конфигурации OPC.

Если строка занимает 40 символов с PFW400 - то она занимает регистры PFW400-PFW419.
Т.е. вам нужно добавить одну строку с длиной 40 символов (на вашем скрине почему-то добавлено 10 строк с интервалом в один регистр).

Sergey666
09.12.2021, 22:24
Овен ОРС и статус связи с ПЛК тыкните пальцем. Также как отслеживать отсутствия связи с Облоком Овен.
Нормальный ОРС сервер обязан по стандарту формировать признак качества, это и есть статус связи, связь с облаком... вы что серьезно надеетесь и рассчитываете на это? Что "облачные" технологии это надежно??? Это годится для манагеров из высшего звена, которые хвалятся просмотром данных с производства на смартфоне друг перед другом..., а если вдруг беда....это индустрия 4.0

З.Ы Китайцы из Вайнтек тоже организовали EasyAccess 2.0 для удаленного(платного, где-то 50 баксов) доступа к панелям, тоже думал, что это "облако", ан нет это по факту шлюз для связи с оборудованием.

жекон
19.12.2021, 15:58
День добрый !Работали мы раньше на CodesysOPC теперь у нас смена компов, Мастер скаду новую получили, в связи с этим вопрос а как нам без безболезненно перейти на ОвенОПС?

X200881
26.05.2022, 14:22
Здравствуйте. Сколько клиентов поддерживает Owen OPC Server v1.10.73? Я смог подключится только одним, второму клиенту ответ: сервер занят. Как подключить больше одного клиента?

support_blagovest
29.06.2022, 18:26
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как правильно считать параметры с мультиметра трехфазного по rs485 через owen opc server если используется 2 адреса или идет диапазон? Прикладываю выдержку из паспорта нашего прибора omix d4_mla_3.0.5-rs485.
p.s. думается, что надо добавлять каждый адрес в отдельный тег или в начале создавать группу тегов, а внутри уже отдельный тег на каждый адрес. Может быть и не прав.
61464

kondor3000
29.06.2022, 23:36
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как правильно считать параметры с мультиметра трехфазного по rs485 через owen opc server если используется 2 адреса или идет диапазон? Прикладываю выдержку из паспорта нашего прибора omix d4_mla_3.0.5-rs485.
p.s. думается, что надо добавлять каждый адрес в отдельный тег или в начале создавать группу тегов, а внутри уже отдельный тег на каждый адрес. Может быть и не прав.
61464

Например адреса 52H и 53H, читаются одной переменной DWORD, состоящей из 2 регистров (32 битная переменная), в десятичной системе адреса 82 и 83 ( переводятся калькулятором) и скорее всего Младшим регистром вперёд ставить - Да
Пример на скрине 61465
Где стоит диапазон, там переменная INT (один регистр), добавляете столько, сколько надо переменных с типом INT16. Не понятно только для чего вам 21 гармоника)))
Младшим регистром вперёд оставить - нет
Ч- чтение, Ч/З- чтение и запись ( но я бы поставил только чтение)

support_blagovest
30.06.2022, 09:05
С гармониками и я не понимаю, было задание, чтобы подключить мультиметр электрику через комп, чтобы снимать показания, вести графики, так сказать собирать архив. А какое количество требуется с этими гармониками?21*3фазы = 63 значения так-то, перебор получается для демоверсии simple scada))

kondor3000
30.06.2022, 11:10
С гармониками и я не понимаю, было задание, чтобы подключить мультиметр электрику через комп, чтобы снимать показания, вести графики, так сказать собирать архив. А какое количество требуется с этими гармониками?21*3фазы = 63 значения так-то, перебор получается для демоверсии simple scada))

Поэтому выводить надо только то, что нужно и гармоники не в их числе.