Просмотр полной версии : Вопросы по Owen OPC Server
Sergey666
08.07.2021, 09:32
Всем привет.
Чисто для ознакомления, пока, установил Owen OPC Server, появились вопросы:
1. Какое максимальное кол-во узлов?
2. Какое максимальное кол-во тэгов в узле?
3. В тулбаре есть кнопки "Импорт", "Экспорт", но они не активны, получается при конфигурировании надо каждый тэг вручную править, вариант выгрузить в exel не предусмотрен?
Алексеев Савр
09.07.2021, 07:28
Всем привет.
Чисто для ознакомления, пока, установил Owen OPC Server, появились вопросы:
1. Какое максимальное кол-во узлов?
2. Какое максимальное кол-во тэгов в узле?
3. В тулбаре есть кнопки "Импорт", "Экспорт", но они не активны, получается при конфигурировании надо каждый тэг вручную править, вариант выгрузить в exel не предусмотрен?
Добрый день!
1. Максимальное кол-во узлов на проект - 32.
2. Строгого ограничения по кол-ву тегов на узел нет. Рекомендуется использовать не более 1000 тегов на узел.
Максимальное кол-во тегов на проект - 10000.
3. Вариант выгрузить в exel не предусмотрен. Каждый тег нужно править вручную.
Можно импортировать данные только из другого проекта.
Добрый день. Подскажите, добавил в OPC- сервер ПЕ210 из облака и теперь на нем периодически возникает ошибка 255, время опроса увеличил до 2 секунд, пауза между опросами 500мс и всё равно нет-нет да выскочит по RX "Код ошибки 255". Может что-то я не доглядел?
hairover
23.08.2021, 09:43
Добрый день!
Имеется программа написанная в MasterScada4D и загруженная в MS4DMonitor.
Прибор ТРМ101 связывается через Owen OPC Server.
Прибор используется в лаборатории на заводе круглосуточно. Анализы проводятся постоянно.
Примерно раз в день появляется ошибка BAD_LAST_KNOWN (Связь с устройством прервалась, но имеется последнее полученное значение.)
Приходится перезапускать сервер.
Увеличил время ожидания ответа с 1000 до 10000 мс, но ошибка повторяется.
В чем может быть причина? Может быть Вы знаете ответ?
Гузей Максим
24.08.2021, 08:55
Добрый день!
Прошу направить конфигурацию OPC-сервера и сетевые настройки ТРМ101 на support@owen.ru
Добрый день. Подскажите, добавил в OPC- сервер ПЕ210 из облака и теперь на нем периодически возникает ошибка 255, время опроса увеличил до 2 секунд, пауза между опросами 500мс и всё равно нет-нет да выскочит по RX "Код ошибки 255". Может что-то я не доглядел?
:confused:
Марко Петрович
24.08.2021, 11:29
:confused:
Добрый день. ОРС-сервер не влияет на ошибку 255. Это ошибка связи между облаком и прибором или шлюзом и прибором.
Более подробно о причинах возникновения можно прочитать в Руководстве Пользователя OwenCloud c.38.
Можно ли связать ОРС и СП3хх-Р ? И как? Спасибо.
Евгений Кислов
24.08.2021, 16:21
Можно ли связать ОРС и СП3хх-Р ? И как? Спасибо.
См. пример.
https://youtu.be/c_PfSdLZWlY
Спасибо, ткните в мануал, где написано как получить доступ с ОРС к области памяти панели PFW.
Евгений Кислов
24.08.2021, 17:08
Спасибо, ткните в мануал, где написано как получить доступ с ОРС к области памяти панели PFW.
Для PFW смещение в адресах +10000.
PFW300 = holding-регистр с адресом 10300 в OPC.
Каким образом передать с СП3хх String 40 символов в ОРС сервер из области PFW 400? У меня строки набегают одна на другую.56726
Евгений Кислов
25.08.2021, 11:24
Каким образом передать с СП3хх String 40 символов в ОРС сервер из области PFW 400? У меня строки набегают одна на другую.56726
Выложите ваш проект и файл конфигурации OPC.
Если строка занимает 40 символов с PFW400 - то она занимает регистры PFW400-PFW419.
Т.е. вам нужно добавить одну строку с длиной 40 символов (на вашем скрине почему-то добавлено 10 строк с интервалом в один регистр).
Ответил на почтовый ящик
Выложите ваш проект и файл конфигурации OPC.
Если строка занимает 40 символов с PFW400 - то она занимает регистры PFW400-PFW419.
Т.е. вам нужно добавить одну строку с длиной 40 символов (на вашем скрине почему-то добавлено 10 строк с интервалом в один регистр).
Sergey666
09.12.2021, 22:24
Овен ОРС и статус связи с ПЛК тыкните пальцем. Также как отслеживать отсутствия связи с Облоком Овен.
Нормальный ОРС сервер обязан по стандарту формировать признак качества, это и есть статус связи, связь с облаком... вы что серьезно надеетесь и рассчитываете на это? Что "облачные" технологии это надежно??? Это годится для манагеров из высшего звена, которые хвалятся просмотром данных с производства на смартфоне друг перед другом..., а если вдруг беда....это индустрия 4.0
З.Ы Китайцы из Вайнтек тоже организовали EasyAccess 2.0 для удаленного(платного, где-то 50 баксов) доступа к панелям, тоже думал, что это "облако", ан нет это по факту шлюз для связи с оборудованием.
День добрый !Работали мы раньше на CodesysOPC теперь у нас смена компов, Мастер скаду новую получили, в связи с этим вопрос а как нам без безболезненно перейти на ОвенОПС?
Здравствуйте. Сколько клиентов поддерживает Owen OPC Server v1.10.73? Я смог подключится только одним, второму клиенту ответ: сервер занят. Как подключить больше одного клиента?
support_blagovest
29.06.2022, 18:26
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как правильно считать параметры с мультиметра трехфазного по rs485 через owen opc server если используется 2 адреса или идет диапазон? Прикладываю выдержку из паспорта нашего прибора omix d4_mla_3.0.5-rs485.
p.s. думается, что надо добавлять каждый адрес в отдельный тег или в начале создавать группу тегов, а внутри уже отдельный тег на каждый адрес. Может быть и не прав.
61464
kondor3000
29.06.2022, 23:36
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как правильно считать параметры с мультиметра трехфазного по rs485 через owen opc server если используется 2 адреса или идет диапазон? Прикладываю выдержку из паспорта нашего прибора omix d4_mla_3.0.5-rs485.
p.s. думается, что надо добавлять каждый адрес в отдельный тег или в начале создавать группу тегов, а внутри уже отдельный тег на каждый адрес. Может быть и не прав.
61464
Например адреса 52H и 53H, читаются одной переменной DWORD, состоящей из 2 регистров (32 битная переменная), в десятичной системе адреса 82 и 83 ( переводятся калькулятором) и скорее всего Младшим регистром вперёд ставить - Да
Пример на скрине 61465
Где стоит диапазон, там переменная INT (один регистр), добавляете столько, сколько надо переменных с типом INT16. Не понятно только для чего вам 21 гармоника)))
Младшим регистром вперёд оставить - нет
Ч- чтение, Ч/З- чтение и запись ( но я бы поставил только чтение)
support_blagovest
30.06.2022, 09:05
С гармониками и я не понимаю, было задание, чтобы подключить мультиметр электрику через комп, чтобы снимать показания, вести графики, так сказать собирать архив. А какое количество требуется с этими гармониками?21*3фазы = 63 значения так-то, перебор получается для демоверсии simple scada))
kondor3000
30.06.2022, 11:10
С гармониками и я не понимаю, было задание, чтобы подключить мультиметр электрику через комп, чтобы снимать показания, вести графики, так сказать собирать архив. А какое количество требуется с этими гармониками?21*3фазы = 63 значения так-то, перебор получается для демоверсии simple scada))
Поэтому выводить надо только то, что нужно и гармоники не в их числе.
Пытаюсь опросить регистр с помощью OWEN_OPC_Server не получается. ModBus poll -ом получается.
Подскажите пожалуйста что не так делаю? Пробовал менять все (регистр 52 в пересчете на хех, функции 3 и 4, времена и др), иногда статус ответов был гуд, но значение = 0 и не соответствовало действительности.
К именам вложений дописал .zip иначе не грузил. открываются ModBus Poll -ом другой OWEN OPC Server -ом.
86997
Так же как сделать и возможность записывать?
Спасибо за ваши конструктивные ответы
87000
Александр Пинэко-Скворцов
02.12.2025, 09:05
Пытаюсь опросить регистр с помощью OWEN_OPC_Server не получается. ModBus poll -ом получается.
Подскажите пожалуйста что не так делаю? Пробовал менять все (регистр 52 в пересчете на хех, функции 3 и 4, времена и др), иногда статус ответов был гуд, но значение = 0 и не соответствовало действительности.
К именам вложений дописал .zip иначе не грузил. открываются ModBus Poll -ом другой OWEN OPC Server -ом.
86997
Так же как сделать и возможность записывать?
Спасибо за ваши конструктивные ответы
87000
Добрый день.
Уточните, какое устройство Вы опрашиваете? Какие у него сетевые настройки?
Что показывает лог обмена, когда статус тега GOOD?
Устройства ОВЕН ПЛК 63 (и ПР200 такой же результат)
подключены через МКОНы и мобильные роутеры irz настроек там много что конкретно требуется не знаю. Данных через 1 модем и 1 МКОН 16 шт Float и 2 word, опрашиваются с большими интервалами, скорость сети там Мб/с можно передавать.
Главное эти же устройства передают данные на СКАДА. Параллельно могу подключиться в сеть АСУ и опросить и через ModBus Poll,Но через Owen OPC Server так не получается (естественно ModBus Poll отключаю).
87010
87011
Александр Пинэко-Скворцов
02.12.2025, 12:08
Устройства ОВЕН ПЛК 63 (и ПР200 такой же результат)
подключены через МКОНы и мобильные роутеры irz настроек там много что конкретно требуется не знаю.
Главное на этих же устройствах через ModBus Poll (и СКАДА) читаются и меняются значения.
87010
87011
Верните в Owen OPC те настройки, с которыми получили статус GOOD (по логу видно, что посылки приходят), и измените в настройках тега порядок байт/регистров (Младшим байтом вперёд, Младшим регистром вперёд). Одна из четырёх комбинаций должна подойти. Именно из-за неправильного порядка байт/регистров видите значение 0.
87012
Спасибо Александр, помогло. Но я думал при неверно выбранных порядках при любом ненулевом значении отображаться должны попугаи (левые значения) но не ноль (на что я и рассчитывал, увижу кашу буду порядками подбирать). по крайней мере в ModBus Poll и в нашей СКАДА так.
Но я думал при неверно выбранных порядках при любом ненулевом значении отображаться должны попугаи (левые значения) но не ноль (на что я и рассчитывал, увижу кашу буду порядками подбирать). по крайней мере в ModBus Poll и в нашей СКАДА так.
В том то и дело, что не при любом. От значения зависит. От клиента - нет. Хоть MBP, хоть любая SCADA - без разницы.