Приветствую All.
Я недавно начал работать с ПР200, и возникли вопросы по подключению аналоговых сигналов.

Как подключать датчики температуры воды 4-20мА ДТС-105М, ДТС-125М к входам AI.
Нужно ли питание 24В и сопротивление нагрузки.

Аналогичный вопрос по ИТП-11.3Л. Как его подсоединять к выходу AO, нужно ли питание 24в, сопротивление нагрузки. На выходе измеритель будет отображать разные температуры при разных положениях ключа.

Спасибо

Сергей0308
06.07.2021, 11:27
Приветствую All.
Я недавно начал работать с ПР200, и возникли вопросы по подключению аналоговых сигналов.

Как подключать датчики температуры воды 4-20мА ДТС-105М, ДТС-125М к входам AI.
Нужно ли питание 24В и сопротивление нагрузки.

Аналогичный вопрос по ИТП-11.3Л. Как его подсоединять к выходу AO, нужно ли питание 24в, сопротивление нагрузки. На выходе измеритель будет отображать разные температуры при разных положениях ключа.

Спасибо

Если ТС с нормирующим преобразователем(выход 4-20 мА), то нужен БП =24В. встроенный в ПР или отдельный! В режиме измерения сопротивления, напряжение подавать на аналоговый вход не нужно!
Для подключения индикатора токовой петли к аналоговому выходу выход ПР200 должен быть токовый(бывает выход напряжения), также потребуется источник питания, обычно =24В, короче, в РЭ на ПР200 есть схемы подключения, можно и их посмотреть!