~karlson~
01.07.2021, 18:08
Есть небольшая задачка. Нужно как-то компенсировать ток утечки индуктивного датчика.
Есть датчик KIPPRIBOR LA12M-60.4A1.U7.K и реле миниатюрное Relpol RM84. Индуктивный датчик включен как показано на схеме, в роли нагрузки - катушка реле.
Тока утечки индуктивного датчика хватает для того что-бы включилось реле.
Вопрос, как это устранить малой кровью?
Константин_12
05.07.2021, 03:12
Второе реле в параллель.
З.Ы. Наша ситуация выглядела так : датчик (ёмкостной, видимо) поначалу нормально работал на контроле уровня воды, потом пошли глюки именно такие же (не отключалось реле), поставили в параллель какое-то реле на 220 - уменьшили падение напряжения на обмотках. Потом датчик сдох окончательно.
З.Ы. почему именно реле ? не нашли подходящего резистора.
Алексей Геннадьевич
05.07.2021, 07:09
Тока утечки индуктивного датчика хватает для того что-бы включилось реле.
Может, всё-таки для удержания во включенном состоянии? т.к. если дело обстоит как вы пишете, то датчик только на выброс.
Вопрос, как это устранить малой кровью?
Догрузить выход датчика резистором/лампой накаливания так, чтобы напряжение при состоянии "отключено" на обмотке реле было меньше напряжения удержания реле.
А лучше выкинуть это и поставить нормальный трёхпроводной датчик на 24V DC.
Константин_12
05.07.2021, 11:22
А лучше выкинуть это двухпроводное г-но и поставить нормальный трёхпроводной датчик на 24V DC.
Не всегда есть свободные жилы.
Не всегда есть 24V DC.
И т.д. :)
Не всегда есть свободные жилы.
Не всегда есть 24V DC.
И т.д. :)
А зачем в данном случае нужны свободные жилы ?
Константин_12
06.07.2021, 03:23
А зачем в данном случае нужны свободные жилы ?
Датчик двухпроводной.
Алексей Геннадьевич
06.07.2021, 09:35
Не всегда есть свободные жилы.
Не всегда есть 24V DC.
И т.д. :)
Когда достанут "пляски с бубном" - и свободные жилы найдёте, и 24 VDC организуете...
Сергей0308
06.07.2021, 09:54
Согласен с Алексеем Геннадьевичем! Что это ё-моё за конструкторы, не могут датчик с реле поставить, чтобы работало, пусть пробуют свои силы в другой сфере! Сиё ни в какие ворота не лезет!
Константин_12
06.07.2021, 13:24
Вы, конечно, правы обое-двое :)
Но кинуть кабель и найти параллельное реле (нагрузку) - разные по объёму задачи.
К конструкторам, ес-но, тоже есть вопрос. Точнее, к изготовителям датчиков, которые работают "из коробки", но вот потом могут начать "моросить".
Датчик двухпроводной.
Чтобы зашунтировать реле балластом свободные жилы не нужны.
Константин_12
07.07.2021, 03:12
Чтобы зашунтировать реле балластом свободные жилы не нужны.
Безусловно !
А вот в случае замены датчика на "стандартный 3хпроводной" - увы.