Просмотр полной версии : Датчик ПВТ-100
Р.Александр
01.07.2021, 09:10
Добрый день. Необходимо измерять влажность воздуха в ресивере при давлении 8 бар и передавать его в SCADA систему . Возможно ли в этих целях использование датчика ПВТ-100 с выносным зондом, и если да , то какой зонд вы порекомендуете ? По техническим характеристикам прибора допустимое давление максимум 107 кРа, то есть, атмосферное давление.
Nikita Molodtsov
01.07.2021, 10:14
Добрый день. Необходимо измерять влажность воздуха в ресивере при давлении 8 бар и передавать его в SCADA систему . Возможно ли в этих целях использование датчика ПВТ-100 с выносным зондом, и если да , то какой зонд вы порекомендуете ? По техническим характеристикам прибора допустимое давление максимум 107 кРа, то есть, атмосферное давление.
Добрый день. ПВТ100 предназначены на работу только при атмосферном давлении. К сожалению, даже при использовании выносного зонда не рекомендуем подобное применение.