Просмотр полной версии : УПП-2 Самопроизвольное включение



Wihtor
28.06.2021, 13:14
Имеется двигатель 37,0кВт, УПП-2 37,0кВт. УПП установлен в шкафу управления, на дверке шкафа кнопки управления. Схема подключения трехпроводная, 220В. Работает без замечаний. Для дистанционного управления установлен пульт на расстоянии 20м. При подключении дистанционного пульта происходит самопроизвольное включение УПП и, соответственно двигателя. В чем проблема? Может ли это неисправность УПП?

Cs-Cs
28.06.2021, 13:24
Я не спец, мне интересно что скажут другие.
Моя версия - импульсные наводки от ёмкости кабелей. Раз там 230V.
Я смотрел лекцию Алекса Жука по этой теме и впечатлился: https://www.youtube.com/watch?v=HBxq4RTG9GE

Можно развязать пульт через реле и какие-то нагрузочные цепочки на 230V, чтобы токи наводок ими гасились.

Wihtor
28.06.2021, 13:25
Небольшое уточнение. При подаче на кнопки нуля (как по схеме Краткого руководства рис.3 схема б) запуск происходит сразу (без нажатия пусковой кнопки). При подаче на кнопки фазы (поменял местами фазу и ноль) самопроизвольное включение происходит через некоторое произвольное время через 1ч. и более).

Wihtor
28.06.2021, 13:28
После самопроизвольного включения, при нажатии на кнопку стоп отключения не происходит.

Wihtor
28.06.2021, 13:29
Рядом с управляющим проводом никаких силовых линий нет.

Sulfur
28.06.2021, 13:57
Wihtor
Поставьте промежуточное электромагнитное реле. Реле рядом с УПП, включение реле с пульта оператора.

Wihtor
29.06.2021, 11:09
Спасибо. Вопрос решен.

Cs-Cs
29.06.2021, 11:11
Wihtor А как и при помощи чего?
Нам же интересно всем!

Сергей0308
01.07.2021, 22:48
Или кнопки местами попутали или контакты кнопки, обычно на кнопке присутствуют контакты и на замыкание и на размыкание, какой необходим, такой и используется, короче, курам на смех!