Просмотр полной версии : УПП-2 Самопроизвольное включение
Имеется двигатель 37,0кВт, УПП-2 37,0кВт. УПП установлен в шкафу управления, на дверке шкафа кнопки управления. Схема подключения трехпроводная, 220В. Работает без замечаний. Для дистанционного управления установлен пульт на расстоянии 20м. При подключении дистанционного пульта происходит самопроизвольное включение УПП и, соответственно двигателя. В чем проблема? Может ли это неисправность УПП?
Я не спец, мне интересно что скажут другие.
Моя версия - импульсные наводки от ёмкости кабелей. Раз там 230V.
Я смотрел лекцию Алекса Жука по этой теме и впечатлился: https://www.youtube.com/watch?v=HBxq4RTG9GE
Можно развязать пульт через реле и какие-то нагрузочные цепочки на 230V, чтобы токи наводок ими гасились.
Небольшое уточнение. При подаче на кнопки нуля (как по схеме Краткого руководства рис.3 схема б) запуск происходит сразу (без нажатия пусковой кнопки). При подаче на кнопки фазы (поменял местами фазу и ноль) самопроизвольное включение происходит через некоторое произвольное время через 1ч. и более).
После самопроизвольного включения, при нажатии на кнопку стоп отключения не происходит.
Рядом с управляющим проводом никаких силовых линий нет.
Wihtor
Поставьте промежуточное электромагнитное реле. Реле рядом с УПП, включение реле с пульта оператора.
Wihtor А как и при помощи чего?
Нам же интересно всем!
Сергей0308
01.07.2021, 22:48
Или кнопки местами попутали или контакты кнопки, обычно на кнопке присутствуют контакты и на замыкание и на размыкание, какой необходим, такой и используется, короче, курам на смех!
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot