Просмотр полной версии : Проблема с ТРМ-101



IvPoed
19.01.2009, 12:02
Здравствуйте.

Помогите пожалуйста с моей проблемой.
Долгое время ТРМ-101 управлял у меня ТЭНом, управление осуществлялось с помощью симистора. Всё было хорошо.
Сегодня возникла следующая ситуация: когда прибор уже не должен выдавать напряжение на ТЭН (К1 не горит) напряжение на ТЭНе было около 140 В. Поменял симистор. Проблема осталась.
Может ли быть такое, что прибор не моргая лампочкой К1 всё же своевольно подаёт напряжение на ТЭН? Как можно сделать полный reset прибора?
Заранее спасибо.

IvPoed
19.01.2009, 12:33
Могли ли сгореть внутренние оптроны? Возможно ли это как-то проверить или надо везти прибор к вам?

mar154
19.01.2009, 14:53
Проверка производиться цифровым мультиметром в режиме определения напряжения на p-n-переходе (диоде). Оно должно быть порядка 0,2 – 0,4 В и в том и в другом направлениях при включенном выходе. Если же прибор в режиме отключения симистора, то мультиметр показывает бесконечность.

IvPoed
19.01.2009, 15:30
При включенном выходе напряжение действительно от 0,2 до 0,4 В.
При отключенном выходе напряжение колеблется от 0,1 до 1,5 В.

Что это может быть?