Просмотр полной версии : МВ110-224.16Д индикация "Авария"



Илья59
25.06.2021, 05:51
Добрый день.

Проблема с модулем МВ110-224.16Д.
Горит индикатор "Авария", так-же одновременно горят индикации всех 16 входов (фактически сигнала от них нет), индикаторы "Питание" и "RS-485" тоже горят.

Конфигуратором Mx110 подключиться к прибору не выходит, с перемычкой JP2 так-же. Конфигуратор сообщает "Не удалость установить связь с прибором!".

Прошить модуль не выходит (руководствовался https://owen.ru/forum/showthread.php?t=9337), программа для прошивки сообщает "Не установлена связь между компьютером и прибором по протоколу ОВЕН!", после нажатия на кнопку "Далее >" пишет "Не установлена связь между прибором и компьютером!".

Привезти модуль на диагностику не сможем, находимся в Забайкальском крае.

Прошу помощи.

A.Simonov
25.06.2021, 12:57
Добрый день.

Проблема с модулем МВ110-224.16Д.
Горит индикатор "Авария", так-же одновременно горят индикации всех 16 входов (фактически сигнала от них нет), индикаторы "Питание" и "RS-485" тоже горят.

Конфигуратором Mx110 подключиться к прибору не выходит, с перемычкой JP2 так-же. Конфигуратор сообщает "Не удалость установить связь с прибором!".

Прошить модуль не выходит (руководствовался https://owen.ru/forum/showthread.php?t=9337), программа для прошивки сообщает "Не установлена связь между компьютером и прибором по протоколу ОВЕН!", после нажатия на кнопку "Далее >" пишет "Не установлена связь между прибором и компьютером!".

Привезти модуль на диагностику не сможем, находимся в Забайкальском крае.

Прошу помощи.

Добрый день.

Пришлите фото того как установлены перемычки.
С помощью чего подключаете прибор к компьютеру?
Точно ли преобразователь исправен?
Убедитесь, что подключаетесь короткой витой парой, проверьте что А прибора подключено к А преобразователя, а В к В.
Прозвоните витую пару, чтобы убедиться что там нет обрыва.
Убедитесь, что в конфигураторе правильно выбрали COM порт (к которому подключен преобразователь), и нажимаете на кнопку "заводские сетевые настройки"

Илья59
26.06.2021, 04:10
Добрый день.

55745
JP2 для прошивки была замкнута, в обычной работе JP2 разомкнута. Остальные перемычки (JP1 и JP3) в обоих случаях разомкнуты.

С помощью MOXA UPort 1150.

Точно исправен, им настраивали и другие модули. После выхода модуля из строя, MOXA UPort 1150 проверялась с другими модулями, с ними связь работала.

Короткая, подключено верно, этим же кабелем подключался к другим модулям.

Обрыва нет.

В конфигураторе порт выбран верно. По нажатию на кнопку "заводские сетевые настройки" сообщение - "Не удалось установить связь с прибором".
55746

A.Simonov
28.06.2021, 12:48
Добрый день.

55745
JP2 для прошивки была замкнута, в обычной работе JP2 разомкнута. Остальные перемычки (JP1 и JP3) в обоих случаях разомкнуты.

С помощью MOXA UPort 1150.

Точно исправен, им настраивали и другие модули. После выхода модуля из строя, MOXA UPort 1150 проверялась с другими модулями, с ними связь работала.

Короткая, подключено верно, этим же кабелем подключался к другим модулям.

Обрыва нет.

В конфигураторе порт выбран верно. По нажатию на кнопку "заводские сетевые настройки" сообщение - "Не удалось установить связь с прибором".
55746

В линии RS485 больше никого нет? Должно быт ьподключено напрямую, без содей по шине RS485: Мх110 <> MOXA UPort 1150 <> ПК.

У преобразователя MOXA на выходе интерфейс DB9, точно используете те пины, которые отвечают за RS485 one wire?

После того как замкнули перемычку JP2 прибор перезагружали по питанию?


У Вас на руках один прибор МВ110-16Д?
Если не один, то пробовали подключить другие? работает ли?

Илья59
28.06.2021, 13:39
Когда пытался через конфигуратор и прошивальщик отключал от остального.

Точно те. Конфигуратором видел подключаясь к другим модулям.

Обесточил, замкнул JP2, включил питание, при замкнутой JP2 делал.

В проекте несколько, 15 DI и 6 AO.


Модуль работал примерно неделю, на следующее утро увидели индикацию "Авария".

grv008
21.07.2021, 10:32
здравствуйте! У кого-нибудь выходит из строя порт RS-485 в модулях ввода/вывода Мх110 при отключениях питания и при посадке напряжения.
За одну неделю уже третий модуль вышел из строя. Питание прибора горит, загорается индикатор авария.
Далее этот прибор не видит ни ПЛК, ни конфигуратор и прошивка. Модуль на замену. Причины выхода из строя порта прибора не понятны.
в линейке стоят до 20 модулей. Если бы были проблемы с общим питанием, то вышли бы из строя все модули. А у меня по одному модулю
выходят из строя. Какие будут предложения для решения этой проблемы.

grv008
21.07.2021, 10:39
Ранее отправлял в сервисный центр на ремонт модули с вышедшим из строя портом RS-485.
меняли одну и ту же микросхемку порта. Надо наверно писать заводу-изготовителю.
Пусть думают в чем причина

Cs-Cs
21.07.2021, 17:30
grv008 А вы скажите нам, какая модель модуля IO?
А то где-то там RS-485 развязан, а где-то - нет. И поэтому другие модули могут и не дохнуть.

Ну и хотелось бы ещё узнать про само подключение RS-485 и блоков питания. А у меня ПЛК дох, и меня на форуме напугали за монтаж.

grv008
05.10.2021, 06:00
Здравствуйте! При посадках напряжения выходит из строя интерфейс модуля RS-485. По питанию ПЛК и модулей стоят ИБП и сетевые фильтры БСФ,
длина линии связи RS-485 минимальная 1-2 м, монтаж в одном шкафу. Силовое оборудование собрано в отдельных шкафах. Это недоработка разрабов?
Что нет защиты интерфейса? Что можно еще предпринять и как защититься от этой проблемы?

grv008
05.10.2021, 06:12
Модули дискретного ввода и вывода МВ110-224.16ДН, МУ110-224.16К, как старого образца, так и нового. Выходит из строя RS-485 не у всех модулей, а как-то избирательно.
У меня в шкафах стоят от 10 до 15 этих модулей. Может при посадке напряжения выйти из строя любой из перечисленных. А вчера была посадка, итог - три модуля ввода на замену

grv008
05.10.2021, 06:15
Без ИБП процент выхода модулей увеличивается в разы. Блок питания самого модуля не выходит из строя, загорается индикатор авария на модуле