Просмотр полной версии : Помехи на аналоговом входе в режиме термометра



alex1963
19.01.2009, 09:39
При подключенном Ethernet и модеме аналоговый вход ПЛК-150 в режиме RTD-sensor гуляет от 12 до 27 град. Эффект такой же и при подключении резистора непосредственно на клеммы ПЛК. При отключении Ethernet пульсации примерно пол-градуса, а при подключении Ethernet, но без модема - 2-3 градуса. Интересно, что период большой, порядка нескольких секунд.
Какие рекомендации по уменьшению помехи?

Kirill
19.01.2009, 16:35
При подключенном Ethernet и модеме аналоговый вход ПЛК-150 в режиме RTD-sensor гуляет от 12 до 27 град. Эффект такой же и при подключении резистора непосредственно на клеммы ПЛК. При отключении Ethernet пульсации примерно пол-градуса, а при подключении Ethernet, но без модема - 2-3 градуса. Интересно, что период большой, порядка нескольких секунд.
Какие рекомендации по уменьшению помехи?

Как давно был произведен ПЛК? Для связи с модемом какой интерфейс используете? Какая у вас версия прошивки ПЛК

alex1963
19.01.2009, 18:26
ПЛК произведен недавно, модем MC35I подключен через Debug COM, какая версия прошивки, знает только Малышев Олег (она сама отвечает 2.01.8, но я подозреваю, это неправда)

Филоненко Владислав
19.01.2009, 20:10
Она(или он?), что, врёт ?! :) Присылайте такой удивительный экземпляр для опытов.
А если серьёзно 2.01.8 - очень старая, перепрошейтесь.