Здравствуйте коллеги.
Имеется проблема. До сих пор справлялся своими силами, но сейчас нужна помощь.
Имею в наличии несколько модулей: МК110-224.8ДН.4Р, МВ110-224.2А, МУ110-224.8И, МВ110-224.1ТД
Сеть Modbus-RTU. Скорость обмена выставляю 115200.
Мастером выступает СПК107 [М01].
Всё собрано на столе, мощных нагрузок поблизости нет.
В процессе написания и отладки проекта для СПК замечаю периодические проблемы с МВ110-2А. С переменной периодичностью, порядка нескольких минут от 1 до 10, у модуля "тайм аут".
Остальные модули опрашиваются без ошибок.
Пытаюсь докопаться до сути проблемы.
Собираю другой стенд: Комп (Modbus Poll) <-> АС4 <-> МВ110-2А
Настройки на ПК: частота опроса 100мс, пауза между запросами 20мс.
Настройки МВ110-2А: Задержка ответа 2мс.
Читаю 3-й функцией только первый вход (4-5 регистры).
После ряда экспериментов выясняю следующее:
При использовании Modbus-RTU и скоростях выше 14400 гарантированно вылетают ошибки. Когда через минуту, когда через 5.
14400 и 9600 (ниже не проверял) - ошибок не было в течении нескольких часов.
Экспериментирую дальше.
Меняю протокол на Modbus-ASCII. И на 115200 обмен без ошибок!
Возвращаю Modbus-RTU - и на 115200 опять периодические ошибки.
Прошивка 1.06.
Что за проблема то такая?
Повторюсь, гоняю это всё практически в офисном помещении, на наводки не грешу.Да и прочие то модули без вопросов опрашиваются, проблема только с МВ110-2А. Да и только на Modbus-RTU? ASCII работает без проблем.
В общем нужен совет, помощь.
Погоняйте у себя кто может.

gis
28.11.2022, 14:59
Столкнулся со схожей прооблемой. С панели СПК107 опрашиваю модули МВ110-16Д, МУ110-224.16К и МВ110-224.2А по Modbus-RTU на скорости 19200. МВ110-224.2А с разной периодичностью (от 10 сек. до нескольких минут) превышает таймаут (1 сек.). Играя настройками выяснил, что проблема проявляется реже если отключить проверку четности (модуль отваливается раз в час). Кажется в этом модуле есть баг.

twit
01.08.2023, 13:48
Налетел на аналогичную проблему именно с модулем МВ110-224.2А в связке с СПК310. Модуль достаточно "свежий" 02.2023 года. ПО ModBus RTU ошибки летели ежеминутно. Скорость стоит 115200. Переключил СПК310 на ASCII и все стало прекрасно!
"Грек" - Спасибо за подсказку. Удачи Специалистам!

viko82
29.08.2023, 09:05
Столкнулись с такими же проблемами на модулях МВ110-224-2А и 8А. На ModBus RTU постоянный таймаут. Причём вылеты не на всех модулях. Можно конечно перейти на ASCII, но это не решит проблему со старыми проектами.
Представители ОВЕН ждем ВАШИ комментарии.

Тимур Назарбоев
31.08.2023, 10:19
Добрый день.
Вы можете написать нам на официальную почту поддержки support@owen.ru и приложить в идеале видео с конфигурацией и непосредственно проблемой. Мы займемся тестированием и решением проблемы.